Bonjour,
Je voudrais dissimuler mon compteur et tableau électrique. Je voudrais exclure l'idée de faire un coffrage en perçant dans le mur. Cela me paraît trop dangereux avec tous les fils électriques dans le mur.
C'est la marque Merlin Gérin gardy qui est Schneider dorénavant. Puis-je acheter un coffrage qui s'emboîterai ?.
PS: suis je au norme avec mon différentiel ? J'ai probablement trop de divisionnaires pour un seul differentiel ?.
Merci d'avance pour votre retour
Bonjour
Vous aurez difficilement un coffrage du commerce qui conviendra à voter configuration
Le mieux est de vous en faire un.
Si votre mur est en placo vous percez avec un emporte pièce et un marteau, ainsi pas de risque d'endomager un fil qui de toute façon doit être sous gaine
Pour votre différentiel, la photo est trop loin pour qu'on voit ses caractéristiques et savoir s'il y a risque ou non de surcharge.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, le nombre de disjoncteurs importe peu, c'est un critère de confort de la norme.
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Voici le différentiel présent. C'est un petit appartement de 25m2
Tant que l'abonnement ne dépasse pas 6kVA, il n'y a pas de soucis
Mais au delà, il sera sous dimensionné
A noter que c'est un type AC et pas un type A, donc pas une protection totale pour plaque induction et lave-linge.