éclairage extérieur

éclairage extérieur

Hors ligne Par clo 54

avatar - clo 54
Bricoleur
Message(s) : 83
le 28/02/2010 à 12h12
Bonjour, j'envisage d'installer des lampes pour mon jardin chacune de 60 W il y en a 10 en tout et je voudrais savoir si mon schéma vous parait correct.
Merci.

Images jointes :

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 381
le 28/02/2010 à 12h21
Bonjour,
Le sectionneur général ne sert à rien l'inter différentiel peut en faire office sinon un seul disjoncteur 10 A est suffisant et vous installez vos interrupteurs de commande en aval de celui ci en prenant soin de couper la phase par ces derniers.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par Bob35

avatar - Bob35
Architecte
Message(s) : 1906
le 28/02/2010 à 12h33
bonjour,
une précision ne pas oublier de passer le conducteur de protection (terre) à tous les luminaires
@+
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Hors ligne Par clo 54

avatar - clo 54
Bricoleur
Message(s) : 83
le 28/02/2010 à 12h43
Merci. mais l'inter-sectionneur me permet d'éteindre les lampes avec seulement un seul interrupteur.