Bonjour, J'ai construis un petit abri de jardin à 20m de ma maison et j'aimerais y installer l'électricité. Je voudrais utiliser l'électricité très occasionnellement et je compte donc tirer une rallonge à chaque fois que j'en ai besoin, depuis ma maison. La rallonge est de 25m, 1,5mm2 et dispose de la terre. Elle indique une conso max de 2300W ce qui correspond largement à mes besoins. Je voudrais installer 3 luminaires, 1 va et vient et 4 prises pour une consommation grand maximum de 1000W. ( voir le plan plus haut ) Comme je suis totalement novice je voudrais savoir si vous auriez des conseils pour le circuit électrique. Etant donné qu'il est d'une ampleur minime je pensais faire un seul circuit continu prises-luminaires. Faut il que j'installe un disjoncteur au niveau de l'abri étant donné qu'il y en a un au niveau du disjoncteur principal ou est branché la rallonge ? Faut il que j'installe un piquet de terre sachant que ma rallonge sera reliée à la terre de la maison ? Merci d'avance pour vos réponses.

Images jointes :

abri jardin.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
10/05/2019 à 19h09
10/05/2019 à 19h09
Bonjour, certains ici sauront te donner de bons conseils, mais pour déjà t'aider, la norme veut que tu es un différentiel exclusivement dédié à ton abri sur ton tableau principal, ensuite 3X 1.5² celà fait juste l'idéal étant que tu passes du 2.5² et même du 6² en cable enterré!

Ensuite il peut être intéressant d'avoir 1 disjoncteur eclairage ( 10A) et disjoncteur prises (16A) dans ton abri.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
10/05/2019 à 19h18
10/05/2019 à 19h18
Bonsoir

Il est dommage de ne pas avoir prévu une alimentation enterrée fixe.

Mais du coup votre installation devient comme une installation mobile branchée à une prise et n'est plus vraiment du ressort de la NF C15-100.

Citation :

Faut il que j'installe un disjoncteur au niveau de l'abri étant donné qu'il y en a un au niveau du disjoncteur principal ou est branché la rallonge ?


Effectivement inutile d'en ajouter un

Citation :

Faut il que j'installe un piquet de terre sachant que ma rallonge sera reliée à la terre de la maison ?


Inutile également

Carminas