Les 2 sont possibles mais la gaine TPC (orange) est : - plus résistance à l'écrasement - lisse à l'intérieur ce qui facilte le passage des câble - existe en grosse section. - facilement visible avec sa couleur rouge.
A noter qu'elle est inflamable et ne doit pas être utiliser à l'intérieur (sauf sur une dizaine de cm pour les remontées).
Si le câble dont vous parlez est l'arrivée principale ERDF, il faut de la gaine TPC.
Non non je refais ma cours devant la maison...et tant que je'y suis je tire des pc extérieurs pour l'éclairage de noel etc...c'etait pour savoir si c'était vraiment une norme faite pour l'extérieur ou pas....tt en sachant que je tire cela en h07 en 3g2.5....le câble sera doublement protégé....
perso sur ma terrasse je suis bien comptantq ue cette gaine est été posé dans les régle de l'art avec le filet plstique rouge par dessus, j'ai enlevé plein de truc de ma terrasse, quand j'ai passé la motobineuse pour ramener de la terre bien aéré et planté du gazon j'ai vue tout de suite ou il fallait que je m'arréte. rien ne dit que ta dalle sera encore la dans 20 ans
Moi l'ancien proprio avait tiré ses cables electriques sans la gaine TPC, du coup avec le poids de la terrasse ces foutus cables electriques ont été écrasés et je n'ai plus d'électricité sur la terrasse, ni au cabanon et plus non plus d'alimentation pour la fontaine du bassin....( d'ailleurs c'est prévu de tout refaire, quand j'aurai le temps..... . )