Bonjour je suis Fabrice, nouveau sur le forum et néophyte en électricité, j'ai lu pas mal de post mais je n'ai pas du comprendre. mon problème, j'ai un télérupteur Legrand 49107 qui ne fonctionne plus bien, j'ai commandé un finder 2601 pour le changer et je n'y arrive plus j'ai fais 2 câblages et 2 claquage de fusible, je n'en ai plus d'avance donc je sollicite votre aide pour le branchementci joint schéma de mon cablage, dans l'attente j'ai remonté mon vieux télérupteur (voir photo) comment cableriez vous le finder afin que ça fonctionne ?

Images jointes :

schéma leg reduit.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9390
15/12/2019 à 00h12
15/12/2019 à 00h12
Bonsoir

Rouge (phase) en 1 et A1 (avec le pont)
2 bleus clair (retour lampe) en 2
Noir et gris (retour poussoirs) en A2

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par sfman

avatar - sfman
Petit nouveau
Message(s) : 2
15/12/2019 à 21h40
15/12/2019 à 21h40
MERCI j'ai fait le branchement suivant vos conseilles et ça fonctionne