Bonjour, Je possède un interrupteur avec 2 poussoirs Legrand 040.15 (voir photo jointe).
Je voudrais le remplacer par un module de la marque YOKIS référence, MTR 2000 E–UP ,pour pouvoir allumer aussi avec une télécommande (YOKIS) depuis l’extérieur.
Je suis comme le forum l'indique un bricoleur du dimanche 😀😀et je recherche quelqu’un qui pourrait me faire un schéma de câblage, car malgré mes branchements à part faire disjoncter le compteur😡, c’est tout ce que j’arrive à faire .
Merci pour vos retours
Pascal
Bonjour,
Je ne vois pas le câblage de votre télérupteur actuel (image trop petite).
Sur le nouveau module, vous raccordez :
- Le neutre sur une des bornes N
- La phase sur une des bornes L
- Vous raccordez la phase aux BP (il est possible qu'actuellement vous ayez un neutre aux BP)
- Le retour des BP sur la borne BP
- La phase sur la borne C1
- La lampe sur la borne C2
- Le neutre sur l'autre borne de la lampe (ce qui doit déjà exister).
merci pour votre réponse la phase du télérupteur va sur un disjoncteur
et le neutre sur un autre disjoncteur ???
et quand je branche de module MTR : C2 sur ampoules et le pont entre C1 et L
et bien sur phase et neutre du module LA BOUM