Faut-il sertir obligatoirement le 16mm2 souple ?

Par sebco

avatar - sebco
Ouvrier
Message(s) : 198
25/01/2017 à 16h11
25/01/2017 à 16h11
Bonjour,

Je suis en train de faire mon tableau électrique. J'alimente mes différentiels avec du 16mm2 souple (H07VK).
Je mets des embouts de câblage au bout pour que le contact soit au top, mais sur mes borniers, qui acceptent maximum 16mm2, je ne peux plus rentrer mon câble une fois serti. Trop épais.
J'aimerais utiliser ces borniers.
Donc je me demande s'il faut obligatoirement mettre les embouts de câblage ou si je peux m'en passer.

Merci pour votre aide.
Sebco
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
25/01/2017 à 17h02
25/01/2017 à 17h02
coucou

est ce nécessaire d'utiliser du 16² pour alimenter des différentiels ?

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19327
25/01/2017 à 17h17
25/01/2017 à 17h17
salut
si ce sont des embouts pas besoin de les sertir avant, c'est en serrant qu'ils vont se sertir; il faut bien serrer
ou créer un compte pour participer

Par sebco

avatar - sebco
Ouvrier
Message(s) : 198
25/01/2017 à 17h20
25/01/2017 à 17h20
Bonjour,

Merci pour vos réponses.
Je me suis mal exprimé en parlant de sertir.
J'ai des embouts dans lesquels je mets mes brins de cuivre que je serre avec une pince dédiée.
J'ai préféré finalement acheter un autre bornier plus grand.

PS : Il me fallait bien du 16mm2. J'ai un DB 30-60 et des différentiels en 63A.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
25/01/2017 à 17h44
25/01/2017 à 17h44
les3c19 a écrit :

salut
si ce sont des embouts pas besoin de les sertir avant, c'est en serrant qu'ils vont se sertir; il faut bien serrer



Salut,
Je ne crois pas, au contraire, que les embouts soient prévus pour cela. Ils doivent être sertis avec une pince appropriée qui réalise un contact parfait entre l'embout et le fil sur toute sa surface (pression de sertissage maitrisée).
Pince de ce genre :
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10077
26/01/2017 à 00h18
26/01/2017 à 00h18
hello



pas besoin de cosses pour du souple si ce sont des bornes à cage


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10077
26/01/2017 à 00h23
26/01/2017 à 00h23
kriske a écrit :

coucou

est ce nécessaire d'utiliser du 16² pour alimenter des différentiels ?





Coucou Kriske

Ca se fait en fonction du "calibre" du différentiel

Si différentiel 63A alors 16mm²

Si différentiel 40A alors 10mm²


Perso, je ne pose que des 63A et avec des peignes verticaux, donc forcément 16mm².


@micalement

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
26/01/2017 à 09h42
26/01/2017 à 09h42
coucou

ok, j'ai appris quelque chose