Est-il dangereux de mettre un fil de terre de 2,5 souple (3600 watts maxi) au milieu d'un circuit ayant au début et à la fin un fil de terre de 2,5 rigide (max 4500W) ? Ce serait pour une goulotte.
Bonjour
Si les connexions sont bien faites (1 fil par borne de connexion), ce n'est pas dangereux
Bonjour
Je confirme ce que dit carminas
De toutes façons le fil souple ou bien rigide c'est 20 Ampères maximum pour du 2,5mm². Vos 3600W ou bien 4600W sont saugrenus . On ne raisonne pas en Watts mais en ampères.