bonjour bonjour

voila j'ai un gros doute:

les peigne verticale sont t'ils adapté (par rapport a l'intensité) au ID de 63A? ne sont t'ils pas reservé a une intensité maxi de 40A?

avec un ID de 63A en mono, suis je autorisé a aller jusqu'a 13kva pour mes chauffages ???

merci a vous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
28/09/2010 à 18h15
28/09/2010 à 18h15
bonjour,
pour les peignes verticaux oui 63A en legrand dispositif de raccordement pour ID 63A réf:05009

63A 13kw oui aussis
@+
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
28/09/2010 à 18h34
28/09/2010 à 18h34
Bonsoir

Je confirme, les peignes verticaux encaissent jusqu'à 63A.

Avec du Legrand, il faut effectivement l'accesssoire mentionné ci-dessus.

63A c'est 14,5kW en 230V donc pas de problème.

Avec un DB 15/45A ou 30/60A pas de risque de dépasser 63A.
Le problème est tout autre si vous avez un DB 60/90A.

@+

Carminas