Bonjour
Vous ne pouvez pas repartir de votre disjoncteur 500mA.
Il faut repartir des borniers du tableau principal ou faire un coffret de dérivation intermédiaire.
Sur 40m, la chute de tension est loin d'être négligeable (elle ne doit pas dépasser 2%) et pas certain que du 10² suffise :
- soit vous mettez du 16² protégé au départ par un disj 40A maxi pour 9,2 kW maxi et chute de tension maxi de 2%
- soit vous mettez du 16² protégé au départ par un disj 32A maxi pour 7,3 kW maxi et chute de tension maxi de 1;6%
- soit vous mettez du 10² protégé au départ par un disj 25A maxi pour 5,7 kW maxi et chute de tension maxi de 2%
Dans votre tableau vous mettez en tête un interrupteur différentiel 30mA 40A type A, peignable de préférence (pour des aspects pratiques), puis vos circuits.
Pour le lave-linge, surtout pas de 32A, un disj 20A ou 16A suffira
Idem pour le congelo
Pas certain que le cable 2x16² + une gaine de 20 tienne dans une gaine TPC de 40, surtout sur 40m.
Si vous créez une nouvelle terre, il faudra en faire la mesure pour s'assurer qu'elle est inférieure à 100 ohms.
Le fil souple est autorisé, mais nécessite des embouts de raccordement.
Mais je vous le déconseille, car il n'est pas adaptés aux appareillage à bornes automatique, que l'on trouve pratiquement partout maintenant.
@+
Carminas