Bricoleur du Dimanche

Interrupteur 3 fils

Par kopake

avatar - kopake
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
03/07/2016 à 10h02
03/07/2016 à 10h02
Bonjour,

Je viens de refaire mon garage en chambre.
J'avais 3 boutons poussoir que j'ai enlever pour mettre des va et vient.

Il n'y a pas de télérupteur, maison de 1970

1er inter entrée garage : 1 fil noir et 1 blanc : les 2 ont du courant
2eme inter intermédiaire : impossible de savoir quel couleur (car plaqué) mais les 3 ont du courant
3eme inter maison : 1 orange, 1 rouge et 1 bleu : seul le bleu n'a pas courant

Je n'arrive pas à les faire fonctionner sans disjoncter.

Avez vous une idée ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
03/07/2016 à 10h34
03/07/2016 à 10h34
Bonjour

S'il y avait des boutons poussoirs, il y a forcément un télérupteur quelque part (sans doute encastré dans une boite de dérivation)
Remettez des boutons poussoirs, sinon vous ne vous en sortirez pas.

De plus on ne peut pas mettre plus de 2 va et vient. Au delà il faut ajouter un permutateur, votre cablage ne sera pas adapté

Avec quoi mesurez vous le courant ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par kopake

avatar - kopake
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
03/07/2016 à 10h36
03/07/2016 à 10h36
Avec un tournevis testeur
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
03/07/2016 à 16h04
03/07/2016 à 16h04
Ce n'est n'est pas un outil fiable pour tester la présence de courant.
Cela peut s'allumer même sans courant avec une tension induite créée au voisinage d'autres fils sous tension dans les gaines.

Mais de toute façon peu importe, mais remarques au dessus sont plus importantes.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3562
03/07/2016 à 16h41
03/07/2016 à 16h41
Carminas a écrit :

Ce n'est n'est pas un outil fiable pour tester la présence de courant.


Bonjour,
Attention à la confusion courant / tension. Ces testeurs sont faits pour détecter une tension, pas un courant.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : victor.g

Visiteurs non identifiés : 31