Bricoleur du Dimanche

Interrupteur double poussoir -bourdonnement compteur

Par Sabmina

avatar - Sabmina
Petite nouvelle
Message(s) : 3
05/03/2022 à 18h39
05/03/2022 à 18h39

Bonjour,
Je dois changer d'interrupteur double poussoir et je n'arrive pas les nouveaux branchements, l'interrupteur étant différent. Dès que le branche le nouveau mon compeur électrique bourdonne.
Ci joint l'interrupteur qui fontionne avec son branchement et le nouveau qui me pose problème. 

Merci pour votre aide

Sab

 

Images jointes :

20220305_172423.jpg 16465018389309013645946265192729.jpg

Sab
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9756
05/03/2022 à 19h21
05/03/2022 à 19h21

Bonjour

C'est un double poussoir que vous avez acheté ?

Je dirais plutôt un double va et vient ?


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Sabmina

avatar - Sabmina
Petite nouvelle
Message(s) : 3
05/03/2022 à 19h36
05/03/2022 à 19h36

C'est bien un double poussoir


Sab
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9756
05/03/2022 à 20h01
05/03/2022 à 20h01

Il faut mettre rouge et violet sur les bornes rouges

Marron et noir sur sur les bornes 1, soit sur les bornes 2.

Dans un cas ca doit bourdonner et pas dans l'autre.

J'aurais plutôt tendance à utiliser les bornes 2


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Sabmina

avatar - Sabmina
Petite nouvelle
Message(s) : 3
12/03/2022 à 18h25
12/03/2022 à 18h25

Un grand merci. J'avais aussi opté pour les bornes 2 et ça bourdonnait. Mais avec les bornes 1 ça marche! Génial 


Sab