Passionnés de bricolage ? Recevez toutes les semaines notre newsletter pour plein d'astuces, conseils et vidéos !

Ma newsletter
MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 19/05/2013 à 18h45

Inversion phase et neutre sur prise et sécurité

Bonsoir,

J'ai changé mon tableau éléctrique (mise en place d'inter diffs) et installé un piquet de terre.
Pour tester mes prises, j'ai un testeur qui génère une fuite de courant afin de tester les interdiffs.

Lorsque je branche ce testeur sur certaines prises, il m'indique que phase et neutre sont inversées (neutre à droite et phase à gauche avec la terre en haut). J'ai vérifié les branchements au niveau de la prise: il y a bien inversion par rapport à la règle normale.
Dans ce cas il n'est pas possible de génerer la fuite de courant sur le testeur (je pense que c'est lié à la construction du testeur).

Je voulais savoir si l'inversion phase/neutre au niveau des prises (pas au niveau du tableau, qui lui est conforme) avait une incidence sur le déclenchement des interdiffs et donc sur la sécurité ?


Pour réaliser le test avec mon testeur, j'ai intercalé un bloc CPL réseau avec prise entre la prise et le testeur qui croise le branchement (le neutre du bloc CPL repasse à gauche et la phase à droite).

Dans ce cas le testeur est en mesure de faire le test et j'arrive à faire sauter l'interdiff (20 mA).

J'en ai conclu que mon installation était conforme mais je souhaité avoir votre avis.

Question complémentaire, est-ce qu'un interdiff fonctionne en l'absence de terre où est-ce 2 choses qui n' ont rien à voir ?


Merci,

JB
citer répondre

Liste des réponses

le 19/05/2013 à 19h22
Inversion phase et neutre sur prise et sécurité
Bonjour.
L'inversion phase-neutre est bénigne pour l'utilisation des prises. Mais effectivement cela empêche le test réel des DDRHS (30mA et non 20) : les matériels de pros ont un connecteur que l'on peut inverser, plus un inverseur incorporé (sinon la lecture peut être difficile dans cerrtains cas).
Pour ton essai astucieux, tu pouvais aussi utiliser un doubleur de prise (entrée 2+T, sortie double 2+T) qui, par simplification de la fabrication, ont les deux sorties symétriques.
Enfin, si la broche ou le conducteur de terre n'est pas présent (ou défectueux) ce testeur, qui crée un réel courant de fuite phase-terre, ne peut pas fonctionner. A l'inverse, le bouton test des DDRHS crée un déséquilibre mais pas un courant de fuite : il n'est donc pas aussi fiable que ton testeur.
Salut !
citer répondre
le 19/05/2013 à 21h37
Inversion phase et neutre sur prise et sécurité
Merci !

Mon testeur permet de générer des courants de fuite de 10 mA à 40 mA.
Mon système sur certaines prises déclenche à 20 mA !

Ma question par rapport à la mise à la terre était que je ne vois pas trop le rapport entre la mise à la terre d'une maison et le fonctionnement des DDRHS ?

Sans piquet de terre, je ne suis pas protégé avec des interdiffs seuls ?

Merci,
JB
citer répondre
le 19/05/2013 à 21h46
Inversion phase et neutre sur prise et sécurité
ce déclenchement est normal. un inter diff doit déclencher entre la moitie de son calibre et son calibre. donc un 30mA peut déclencher entre 15 et 30mA.

pour ce qui est de la protection d'un 30mA même sans terre, il y a eu un post a ce sujet. je vais tenter de le retrouver.
citer répondre
le 19/05/2013 à 21h48
Inversion phase et neutre sur prise et sécurité
ici
citer répondre
le 20/05/2013 à 10h43
Inversion phase et neutre sur prise et sécurité
Bonjour,
Pour faire une réponse simple, si tu as un appareil branché dans une prise protégée par un différentiel 30mA, que cet appareil présente un défaut d'isolement (fuite de la phase vers la carcasse métallique) :
- Si l'appareil est bien relié à la terre, la fuite va être immédiatement détectée par le différentiel qui va couper le courant.
- Si l'appareil n'est pas relié à la terre, rien ne va se passer dans un premier temps. Il va falloir attendre que quelqu'un viennent toucher la carcasse métallique de l'appareil et fasse donc lui-même la mise à la terre pour que le différentiel voit la fuite et coupe le courant.

Donc dans les 2 cas, le différentiel fonctionnera, mais dans le second, la personne qui va servir de mise à la terre sera tout de même traversée par un courant (max 30mA) ce qui peut déjà être désagréable.
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Construisez votre projet avec Homly You
Nous compléterons votre projet de travaux avec vous pour qu’il soit précis pour nos artisans.
Voir le formulaire
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Côté jardin, vous êtes plutôt :
  • Jardin à la française
  • Jardin à l’anglaise
  • Jardin à la japonaise
  • Je n'ai pas de jardin
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 321
keyboard_arrow_up