Bonjour, Mon contacteur Et 221 alimente mon chauffe eau. Ce contacteur est alimenté par un interrupteur différenciel 20A. Or depuis peu mon chauffe eau ne marche plus. J'ai vérifié au multimètre la sortie de l'Et 221. Pas de courant. Les bornes hautes de l'interrupteur affichent 220V mais les bornes du bas rien. J'ai remplacé le fusible de 20A mais toujours rien. Est-ce que l'interrupteur peut etre foutu et ne laisse plus passer le courant ?? Ou est-ce le contacteur Et 221 à côté qui ne marche plus mais dans ce cas pourquoi la sortie de l'interrupteur affiche 0V. J'aimerais savoir ce que je dois remplacer. Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
29/11/2017 à 23h09
29/11/2017 à 23h09
Bonsoir

Je penche plutôt sur un problème sur le circuit de commande du contacteur
Mettre 230V aux bornes A1A2 de celui-ci pour voir s'il s'enclenche

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
30/11/2017 à 05h35
30/11/2017 à 05h35
Hello

La description est sommaire et brouillonne

Tu parle d'inter differentiel 20A ca n'existe pas

Ce doit plutôt etre un porte fusibles 20A puisque tu dit avoir changé le fusible

As tu testé le fusible avant de le mettre ? Après avoir constaté l'absence de tension?

Avec quoi effectue tu ces mesures de tension? Un tournevis testeur?? Un voltmetre?

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par faulfer

avatar - faulfer
Petit nouveau
Message(s) : 7
01/12/2017 à 09h56
01/12/2017 à 09h56
Merci pour vos réponses, Oui il s'agit bien d'un porte fusible, excusez le terme d'un profane. J'ai fait la mesure comme dit dans mon message au multimètre (ou voltmètre). Et j'ai utilisé un fusible qui fonctionne sur un autre circuit pour être sûr. Mais il semble que le courant ne traverse pas le porte fusible, est-ce qu'il peut être défectueux ? "Mettre 230V aux bornes A1A2 de celui-ci pour voir s'il s'enclenche" c'est une solution que j'ai essayer demain, merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
01/12/2017 à 10h40
01/12/2017 à 10h40
salut
oui, un porte fusible peut être défectueux, un des 2 contacts ne se faisant plus
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
01/12/2017 à 11h00
01/12/2017 à 11h00
hello

oui, un porte-fusible peut être défectueux

Il y a 3 ou 4 mois j'ai eu le cas d'un dont la partie concernant le neutre ne rétablissait plus le passage du neutre lors du réenclenchement.
C'est bien la première fois que cela m'arrive


quand on teste une protection avec un multimètre

s'il n'y a pas de courant en aval on teste en amont

s'il y a du courant en amont on teste neutre amont et phase aval puis phase amont et neutre aval, en fonction du résultat de ces mesures, on sait quelle partie est en défaut


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par faulfer

avatar - faulfer
Petit nouveau
Message(s) : 7
01/12/2017 à 15h56
01/12/2017 à 15h56
Merci beaucoup? Je vais faire ces tests !! Bon week-end à tous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par faulfer

avatar - faulfer
Petit nouveau
Message(s) : 7
02/12/2017 à 11h50
02/12/2017 à 11h50
Bonjour, Je viens de tester le porte fusible au voltmetre, Neutre amont phase aval affiche 220v Alors que phase amont neutre aval 0 Donc j'en conclus que le porte fusible est foutu C'est correct? Merci d'avance
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
02/12/2017 à 11h54
02/12/2017 à 11h54
faulfer a écrit :

Bonjour, Je viens de tester le porte fusible au voltmetre,
Neutre amont phase aval affiche 220v
Alors que phase amont neutre aval 0
Donc j'en conclus que le porte fusible est foutu
C'est correct?
Merci d'avance




hello,


ben non

enleve le fusible, referme et fait le test


PFFFFFF


ca sert à quoi je parle de mon expérience perso...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par faulfer

avatar - faulfer
Petit nouveau
Message(s) : 7
02/12/2017 à 13h01
02/12/2017 à 13h01
C'est quand même dingue que ce soit le moderateur qui manque de respect au participant du forum ... Vous n'avez pas mentionné que le test se faisait sans le fusible cher monsieur! Relisez vous!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par faulfer

avatar - faulfer
Petit nouveau
Message(s) : 7
03/12/2017 à 14h17
03/12/2017 à 14h17
Bonjour, Problème résolu Triste J'ai remplacé le porte fusible qui était en effet defectueux. Le contacteur Hager et 221 fonctionne bien. Merci à toutes vos collaborations, ça m'a été bien utile et ça m'a évité des dépenses inutiles. A bientot
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
03/12/2017 à 18h26
03/12/2017 à 18h26
Hello


Bravo

Tu aura ainsi appris une nouvelle chose, qui n'est pas nécessairement évidente, c'est bien...

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...