Bricoleur du Dimanche

minuterie d’escalier

Par hypo74

avatar - hypo74
Petit nouveau
Message(s) : 7
04/02/2020 à 17h09
04/02/2020 à 17h09
Bonjour a tous, A ce jour j'utilisai une minuterie pour commander l'eclairage de mon allée la nuit. La piece a grillée et je ne la trouve disponible qu'en allemagne et rien de similaire en FR. Mon modele (Safemat 1923) nécéssite 5 connexions alors que tout ce que je trouve sur le net est équipé de max 4 connexions. Qqun saurait il me dire s'il a un modele équivalent. Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
04/02/2020 à 17h38
04/02/2020 à 17h38
Bonjour

Visiblement cette minuterie a besoin de :
- phase
- neutre
- retour lampe
- retour poussoir
- phase pour lampe
N'importe quelle minuterie devrait fonctionner
Suivant le type de câblage vous aurez un ou deux fils à ne pas raccorder

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par hypo74

avatar - hypo74
Petit nouveau
Message(s) : 7
06/02/2020 à 10h06
06/02/2020 à 10h06
Bonjour et merci Carminas. Mais quel fil ? Ce qui me surpprend c'est que sur beaucoup de shema que je vois c'est un fil en N qui sert de contact alors que sur mon installation, c'est un fil en L. En fait il n'y a pas de bouton poussoir mais un relais qui vient faire le contact quand le gyrophare s'allume. Voici comment est branché le safemat aujourd'hui (voir pj): 5 et 3 > L 6 > N 2 > contact depuis relais 4 > retour L aux lampes. Est ce que ce produit conviendrai ? Hager – EMN001 Merci
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
06/02/2020 à 11h07
06/02/2020 à 11h07
Bonjour

Pas de pièce jointe

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par hypo74

avatar - hypo74
Petit nouveau
Message(s) : 7
06/02/2020 à 12h14
06/02/2020 à 12h14
Oups, voilà

Images jointes :

safemat1923.jpg
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
06/02/2020 à 12h22
06/02/2020 à 12h22
Pas de soucis pour mettre l'EMN001

Elle reconnaît le type de branchement


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par hypo74

avatar - hypo74
Petit nouveau
Message(s) : 7
12/02/2020 à 20h47
12/02/2020 à 20h47
Donc j'ai installé la minuterie comme suit ce matin : L > L N > N + lampes 2 > contact (L) depuis relais. 1 > retour L aux lampes. Et ca marche nickel. Merci a tous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10073
12/02/2020 à 22h00
12/02/2020 à 22h00
hello


donc, tout va pour le mieux,

comme je te l'ai dit, la minuterie reconnait le cablage 3 ou 4 fils, peu importe


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 95