J ai acheté une maison de 76 il y a 5 ans et j y ai aménagé les combles récemment(en cours). J aimerais révisé mon tableau électrique. Pensez vous qu il soit utile de mettre un interrupteur differentielle tetra(suis en triphasé et souhaite le rester) suivi de disj differentiel type A et Ac en début de chaque ligne? ou est ce un doublon? Certains me diront que je devrais faire appel a un pro mais dans ce cas merci de m'envoyer un chéque mdr!!!Humour!!! Merci aux gentilles personnes qui me répondront.
Bonjour soit c'est un seul inter diff. tetra soit c'est un inter différentiel par phase mais là attention à l'installation existante surtout de 1976, si un neutre de mélangé entre 2 circuits différents sous 2 inters diff. cela ne fera que sauter. une photo du tableau existant si il y a, capot ouvert.
Merci. Mais si je mets un inter tetra, je demarre comment chaque circuit: directement sur disjoncteur? Merci
NON sur un bornier tetra pour repartir avec un seul fil sur disjoncteur ce qi te permet de faire un équilibrage des phases plus facilement inter diff>>>>bornier>>>>>disjoncteur