Bricoleur du Dimanche

Mon interrupteur différentiel saute

avatar - Geoffrey62000
Petit nouveau
Message(s) : 4
15/08/2019 à 18h46
15/08/2019 à 18h46
Bonjour, J'ai besoin d'éclaircissement sur un soucis qui se produit sur mon installation électrique. J'ai mon interrupteur différentiel qui saute lorsque j'utilise des appareils mais sur différentes lignes. (plaque de cuisson et recharge de voiture électrique) J'ai testé pas mal de chose mais pas réussi à identifier le problème. Le test le plus explicite que j'ai réalisé, j'ai tout coupé et j'ai branché directement la voiture sur l'interrupteur différentiel, j'ai aussi branché la terre et ça a sauté. Donc j'exclus tout soucis sur les lignes à l'intérieur de la maison. Pour résumé : un seul appareil branché directement sur l'id (40a 30mA type AC) le fait sauter. Je précise que j'ai changé l'interrupteur différentiel mais ça ne change rien. Le soucis ne vient pas de l'auto car ça charge ailleurs sans coupure. Merci pour vos éclaircissements.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
15/08/2019 à 19h21
15/08/2019 à 19h21
Bonjour

Il semble donc que ce soit le circuit de charge du véhicule qui le fasse se déclencher.

On peut supposer que brancher un appareillage (en 2 fils+T) ) à la place du chargeur ne le fait pas déclencher ...
et que le chargeur est supposé 'je dis bien "supposé" sans pb majeur puisqu'il fonctionne par ailleurs ....

Tout d'abord, il faut utiliser un ID 30mA de type "A" en lieu et place du type "AC" , ceci à cause du convertisseur AC/DC du chargeur.

Bien évidemment, on pourrait aussi incriminer le chargeur, de présenter un petit defaut d'isolement sur l'une de ses entrées , et dans ce cas, tu pourrais essayer d'inverser Pjase et Neutre au niveau de son alimentation.

Cdl
ou créer un compte pour participer
avatar - Geoffrey62000
Petit nouveau
Message(s) : 4
16/08/2019 à 09h50
16/08/2019 à 09h50
Bonjour Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais acheter un type A et essayer pour voir si cela résoud mon problème. D'après vous, si ça vient de là, pourrais-je laisser le type A à la place du type AC ? Sachant que toute mon installation sera branché dessus et je n'ai pas la place pour mettre un type A et un type AC. Merci
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
16/08/2019 à 10h06
16/08/2019 à 10h06
Bonjour

Aucun problème pour mettre un type A sur l'installation.
C'est même ce qui devrait être fait.
Par contre si c'est le seul ID de l'installation prendre un 63A.

Mais je doute que votre problème vient de là.
Un type AC détecte moins de défaut qu'un type A

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Geoffrey62000
Petit nouveau
Message(s) : 4
19/08/2019 à 17h22
19/08/2019 à 17h22
Bonjour. Alors je remercie castor de m'avoir conseillé d'essayer sur un id de type A car en faisant le test plus de soucis. Étant donné que je n'ai qu'un seul id et le tableau est archi complet, je vais le changer par un 3 rangées.. Merci encore !
ou créer un compte pour participer
avatar - Geoffrey62000
Petit nouveau
Message(s) : 4
19/08/2019 à 17h25
19/08/2019 à 17h25
Carminas a écrit :

Bonjour Aucun problème pour mettre un type A sur l'installation. C'est même ce qui devrait être fait. Par contre si c'est le seul ID de l'installation prendre un 63A. Mais je doute que votre problème vient de là. Un type AC détecte moins de défaut qu'un type A

Merci pour votre réponse, mais le type A a résolu mon problème.. Pourquoi, ça je ne sais pas vu que vous dîtes qu'il détecte plus de défaut... J'espère que c'était bien cela et que cette solution est définitive pour mon problème. Merci
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 147