Bonjour,
je me rend compte qu'en sortie du DB j'ai 3 neutres et 2 phases.
est ce au norme ou dois je faire intervenir ERDF.
avant c'était branché en 400v mais il y a longtemps que c'est en monophasé.
j'ai encore des prises de forces alimentées par 2 phases et un neutre, ainsi qu'un cumulus également alimenté avec 2 phases et un neutre.
enfin puis me repiquer sur ces sortie du DB en phases et neutre pour alimenter a mon choix des disjoncteurs.
salut
En sortie DB cela ne concerne en rien Enedis (EDF) C14100, n'a pas a modifier ce qui concerne la NC15100 qui commence aux bornes basses du DB, cela te concerne c'est à toi ou un pro à faire cette modification
toutes les lignes alimentant des appareils, éclairage et PC doivent être protégées par disjoncteurs séparés, pas de repiquage direct sans protection
Bonjour
La logique serait d'avoir un unique 2x16² en sortie du DB jusqu'aux borniers de votre tableau de répartition principal (ou éventuellement un coffret de répartition intermédiaire).
A partir de ceux ci-vous pourriez alimenter en 10² un nouvel interrupteur différentiel 30mA et vos nouveaux disjoncteurs.
Mais on n'a une vue que très partielle de votre installation, donc difficile d'en dire beaucoup plus.
merci bien pour cette réponse.
je reviendrai vers vous avec de meilleures photos plus explicites si j'ai besoin.
bonne journée