Bonjour à tous, mon ami viens d'acquérir un appartement de 80m² sur Paris.

Il a entamer des travaux de rénovations mais il ne connait pas l'électricité.
Je lui donne donc un coup de main.
Toute l'électricité est à refaire, il n'y as pratiquement pas d'électricité sur place.

Je lui est dessiné son futur tableau électrique, mais je voulais avoir votre avis, si il y a des modifications à faire.

Je vous remercie d'avance pour votre aide Grand sourire

Ps: il y aura a la fin des travaux 3 ballon d'eau chaude, la gobeleterie étant particulièrement compliquée.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
29/05/2014 à 18h47
29/05/2014 à 18h47
Bonsoir

Normativement, pas grand chose à redire à part le radiateur des salles de bain qui doivent être sur un circuit dédié (en supposant que vous tiriez ce circuit à neuf, ce qui n'est peut être pas le cas dans votre rénovation)

Vérifiez également la puissance sous l'ID3 qui ne doit pas dépasser 8kW (ballons + chauffage). A mon avis vous êtes juste.

Par ailleurs je vous conseille de regrouper tous les radiateurs sous le même ID 30mA afin de pouvoir utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.

Pas de sèche linge ?

Peu d'intérêt de mettre des prises modulaires dans un tableau.
Si ce sont les prises de la GTL, il est préférable de les mettre à proximité du tableau de communication

@+


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
29/05/2014 à 18h49
29/05/2014 à 18h49
Salut
La répartition me parait convenable mais sache que les prises de courant ainsi que le chauffage doit être alimenté par du 20A , attention à la puissance cumulé des chauffages sur un disjoncteur ne pas mettre plus de 4500w!
pour l'éclairage la norme veut que l'on mette du 16 A, mais certains laissent du 10A,

Personnelllement j 'alimenterais le lave vaisselle également par le DF type A.

Les relais ballon je les associerais avec chaque ballon, 1 disj 20a, 1 relais, 1disj -1 relais!

connais tu les normes en section des fils? 1.5mm² pour l'éclairage, 2.5 ² pour le reste sauf la plaque de cuisson en 6²
A présent certainement que d'autres ici te donneront des conseils
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
29/05/2014 à 18h57
29/05/2014 à 18h57
Les calibres indiqués par la norme sont des calibres maxi.
On peut toujours mettre moins.
Il est d'usage fréquent de mettre du 16A pour les prises et du 10A pour l'éclairage, même si effectivement la norme actuelle autorise respectivement 20A et 16A.

D'autres circuits que l'éclairage peuvent se câble en 1,5² : prises (si moins de 5 prises), chaudière, chauffage (si moins de 3500W), volets roulants, VMC...

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par jujubarak

avatar - jujubarak
Bricoleur
Message(s) : 77
29/05/2014 à 20h43
29/05/2014 à 20h43
Bonsoir tout le monde ! Grand sourire

Je vous remercie pour votre aide !

Bien Cordialament,
ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
01/06/2014 à 18h19
01/06/2014 à 18h19
Salut,
Pour Carminas, je suis étonné de ta réponse concernant les calibres de disjoncteur et les sections de fil,
Pour avoir refait l'électricité dans un appartement, et après avoir consulté un pro et également lus les normes, il est recommandé d'installer des disj 20A sous 2.5mm² , etc...
D'autant plus qu'à l'achat pour les disjoncteurs les 20A, 16A et 10A sont au même prix, ne confond tu pas les porte fusibles et les disjoncteurs?

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
01/06/2014 à 18h44
01/06/2014 à 18h44
Bonsoir.
Billy, Carminas connaît quasiment la norme par cœur...
De plus, je ne vois pas où Carminas aurait confondu puisque apparemment depuis le début le raisonnement est en disjoncteurs.
Tu peux préciser ?
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
02/06/2014 à 09h51
02/06/2014 à 09h51
salut
Je plussoie vigoureusement ! avec toi le grain
pour Billy 86 ,la norme ne conseille pas un disjoncteur 20A sur du 2,5mm² mais autorise un disjoncteur de 20A maximum et un fusible de 16A maxi.
ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
02/06/2014 à 18h39
02/06/2014 à 18h39
Bonsoir , Bon OK vous avez tous raison, j'ai relis la bible!! Top ! n'empêche que chaque fois que je rénove chez les potes je mets tjs les calibres supérieurs!
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
02/06/2014 à 20h52
02/06/2014 à 20h52
Billy86 a écrit :

Bonsoir , Bon OK vous avez tous raison, j'ai relis la bible!! Top ! n'empêche que chaque fois que je rénove chez les potes je mets tjs les calibres supérieurs!


salut
et bien depuis que les disjoncteurs existent j'ai toujours mis le même ampérage qu'avec les cartouches!!!!!!!!
lumière 10A, PC 16A, ligne spécialisées 20A ,ligne cuisinière ou plaques 32A