Parafoudre

Par ArMen56k

avatar - ArMen56k
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
20/05/2012 à 15h06
20/05/2012 à 15h06
Bonjour,
J'ai acheté pas cher (d'occase) ce parafoudre.


Sur la notice, ses caractéristiques sont:
I max: 15kA
In : 5kA
Up: j1.2kV
Uc: 275/440V
Un: 230/400V
SVR (Vp): L-G:1800 N-G: 1500 L-N: 700 L-L: /

Il y a manifestement d'autres modèles avec un I max de 65kA...
Est-ce que celui que j'ai acheté vous semble suffisant pour un simple pavillon?
Merci!


ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/05/2012 à 17h47
20/05/2012 à 17h47
Bonsoir.
Ce n'est pas le pavillon qui entre en ligne de compte, mais le risque kéraunique : Là où tu es, quel est le risque de foudroiement (fréquence, et surtout ampleur) ? Si ton alimentation est aérienne ou aéro-souterraine, c'est important. Si elle est entièrement souterraine, elle est inutile.
Ne pas oublier dans le même esprit : la ligne téléphonique, et l'antenne de télévision.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par ArMen56k

avatar - ArMen56k
Apprenti bricoleur
Message(s) : 31
20/05/2012 à 18h58
20/05/2012 à 18h58
Le risque chez moi est <25
moins de 0.5 impact de foudre par km² et par an
et une fréquence de 18 (une des plus faible de métropole)

L'alimentation est en partie aérienne: on a déjà eu un compteur HS à cause de la foudre.
Avec ces infos, est ce que tu penses que ce matériel convient?

Qu'est ce que c'est que ce lmax?

Pour la ligne téléphonique, qui ne passe pas par le tableau électrique, comment faire?

Pour la télé, j'ai une antenne satellite rectangulaire...
++