Bonjour
- Est il indispensable de remplacer le disjoncteur par un de type S. Si je ne le fais pas que peut il se passer ?
Non ce n'est pas indispensable, c'est un critère de confort
En cas de défaut d'isolement, le disjoncteur EDF pourrait couper avec un de vos 30mA de votre tableau, coupant ainsi toute l'installation et pas uniquement la rangée en défaut
- Concernant la section trop faible des fils reliant le disjoncteur de branchement et mon tableau suis je dans l'obligation des les changer et dans ce cas comment faire car le tableau est plombé et les anciens fils passent à l'intérieur de celui ci.
Tout dépend de la puissance de votre abonnement
Tant que vous ne passez pas sur un 12kVA on peu supposer que les fils en place suffisent
A noter qu'en principe le capot du bas du disjoncteur n'est pas plombé et que vous avez accès à ces fils.
En général on arrive à la changer en attachant le nouveau à l'ancien et en tirant doucement tout en étant derrière le panneau bois plombé
Cette intervention peut elle être faite par ENEDIS, j'en doute un peu car ces fils sont en aval du disjoncteur différentiel 500ma
Non c'est de votre ressort, sauf si vous voulez moyennant finance leur faire changer cet ensemble ancien.