le 10/04/2020 à 23h11

Installation parafoudre

Bonjour
Je suis en train de rénover une ancienne maison et je souhaite refaire le tableau électrique. Afin de me conformer à la norme je dois inclure un parafoudre. j'ai opté pour le modèle Legrand 03951.
Mon compteur électrique à l'intérieur de ma maison est fixé sur un tableautin en bois fourni par EDF il y a 50 ans et sur lequel est également fixé le disjoncteur de branchement 500ma. Les fils qui relient le disjoncteur de branchement à mon actuel tableau qui à l'époque ont été montés par EDF car le tableau EDF est plombé sont d'une section qui ne correspond pas à la norme actuelle ( plus gros que le 6mm mais moins gros que le 10mm) peut être une ancienne norme. Par ailleurs le disjoncteur de branchement n'est pas de type S. Mon installation est de 6KVA
J'ai donc deux questions
- Est il indispensable de remplacer le disjoncteur par un de type S. Si je ne le fais pas que peut il se passer ?
- Concernant la section trop faible des fils reliant le disjoncteur de branchement et mon tableau suis je dans l'obligation des les changer et dans ce cas comment faire car le tableau est plombé et les anciens fils passent à l'intérieur de celui ci.
Cette intervention peut elle être faite par ENEDIS, j'en doute un peu car ces fils sont en aval du disjoncteur différentiel 500ma
Merci de me donner votre avis sur ces sujet
citer répondre
Mike53

Liste des réponses

le 11/04/2020 à 09h18
Installation parafoudre
Bonjour

Citation :
- Est il indispensable de remplacer le disjoncteur par un de type S. Si je ne le fais pas que peut il se passer ?

Non ce n'est pas indispensable, c'est un critère de confort
En cas de défaut d'isolement, le disjoncteur EDF pourrait couper avec un de vos 30mA de votre tableau, coupant ainsi toute l'installation et pas uniquement la rangée en défaut

Citation :
- Concernant la section trop faible des fils reliant le disjoncteur de branchement et mon tableau suis je dans l'obligation des les changer et dans ce cas comment faire car le tableau est plombé et les anciens fils passent à l'intérieur de celui ci.

Tout dépend de la puissance de votre abonnement
Tant que vous ne passez pas sur un 12kVA on peu supposer que les fils en place suffisent
A noter qu'en principe le capot du bas du disjoncteur n'est pas plombé et que vous avez accès à ces fils.
En général on arrive à la changer en attachant le nouveau à l'ancien et en tirant doucement tout en étant derrière le panneau bois plombé

Citation :
Cette intervention peut elle être faite par ENEDIS, j'en doute un peu car ces fils sont en aval du disjoncteur différentiel 500ma

Non c'est de votre ressort, sauf si vous voulez moyennant finance leur faire changer cet ensemble ancien.
citer répondre
Carminas
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Pour vous l’indispensable en cuisine c’est ?
Membres en ligne
Membres :

flexi2202 , poiluu , Damockless , Nicolas76910 , maks

Visiteurs non identifiés : 271
keyboard_arrow_up