Bricoleur du Dimanche

installation borne de recharge 11kw : question à un pro

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 646
12/05/2025 à 11h12
12/05/2025 à 11h12

Bonjour, j'ai un dilemme avec un artisan pour l'installation d'une borne de recharge en tri.

Je suis en triphasé: depuis le tableau principal et apres le differentiel 500ma . je me suis déjà installé un sous tableau en 10mm² 3phases pour alimenter d'autres consommateurs extérieurs .

Je veux repartir de ce sous tableau pour alimenter une borne11kw . l'artisan en prévisite pour l'installation me dit qu'il faut repartir depuis le tableau principal et en amont du 500ma , c'est à dire directement depuis le compteur ?? ce qui nécessite l'intervention d'enedis pour coupure momentanée du compteur le temps de la connexion. d'ou une intervention payante.  

Qu'en pensez vous?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9780
12/05/2025 à 13h46
12/05/2025 à 13h46

Bonjour

L'installation privative commence en aval du disjoncteur de branchement 500mA, donc on ne comprend pas bien ce besoin de faire intervenir ENEDIS.

A moins que vous ayez un raccordement type (compteur et disjoncteur ENEDIS en limite de propriété) et que le 500mA soit un privatif placé à l'intérieur. Mais même dans ce cas, l'intervention d'ENEDIS n'est pas nécessaire.

Faites vous mieux préciser le projet de l'artisan, vous vous etes sans doute mal compris.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 646
12/05/2025 à 18h33
12/05/2025 à 18h33

Bonjour, merci pour la réponse c'est bien ce que je pensais, eh non j'ai très bien compris : il me soutenais qu'il etait nécessaire de raccorder la borne en amont du 500ma enedis pour éviter des surcharges sur le tableau principal.  je pense qu'il veut surtout faire du travail supplémentaire , car mon sous-tableau alimenté en 10mm² est très proche de ou je veux installer ma borne, et celui ci ( le tableau) n'est pas très sollicité en puissance: éclairage extérieur , quelques prises extérieures également ( raccorder une borne de 11kw en triphasé ne doit pas le surcharger).

merci

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3577
13/05/2025 à 18h55
13/05/2025 à 18h55
Citation :

l'artisan en prévisite pour l'installation me dit qu'il faut repartir depuis le tableau principal et en amont du 500ma , c'est à dire directement depuis le compteur ??

Bonjour,

Ce que vous appelez le "500ma", c'est l'AGCP ? Si c'est ça, ce n'est pas possible. Il doit y avoir un malentendu.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 646
13/05/2025 à 20h08
13/05/2025 à 20h08

Ce que j appelle le 500ma c est le disjoncteur qui vient après le compteur et avant de desservir le tableau. 

ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1895
14/05/2025 à 00h10
14/05/2025 à 00h10

Bonjour

Plutôt qu'une tentative de description qui peut être mal interprétée, faire un schéma/diagramme montrant 

- Les équipements sous forme de rectangle : Compteur, DisJ , tableau principal, tableau secondaire 
- les liaisons  ( section et longueur)
- et votre projet   ( section/longueur vers la borne)

Les réponses seront  alors non ambiguës .

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 646
14/05/2025 à 10h38
14/05/2025 à 10h38

Voici un schéma de mon installation avec les projets en rouge.

ce que je n'ai pas indiqué la distance borne / sous tableau environ 5m et borne de 11kw.

d'après son devis il veut installer un 300ma en plus d'un 30ma

Images jointes :

DSC_0131.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9780
14/05/2025 à 14h05
14/05/2025 à 14h05

Bonjour

Si le Baco 500mA est bien celui d'ENEDIS (et donc qu'il n'y en a pas un autre à côté du Linky), ce que propose l'artisan est strictement interdit

Par rapport à part à votre proposition, l'endroit du repiquage n'est pas clair. Pour moi, il faut repartir d'un des deux tableaux (avec un disjoncteur).


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3577
14/05/2025 à 14h15
14/05/2025 à 14h15
Citation :

ce que propose l'artisan est strictement interdit

Bah oui, c'est tout de même étonnant qu'il propose ça !

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10605
14/05/2025 à 16h15
14/05/2025 à 16h15

hello,

une photo du coffret où est le linky(il est côté route je suppose)?

N'y a t il pas le DB au dos?

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 646
14/05/2025 à 18h13
14/05/2025 à 18h13

Bonjour, le linky est sur la route bien sur et le disjoncteur est dans garage à côté du tableau principal. 

et pour répondre à Carminas, effectivement l'alimentation de la borne se fera depuis le sous tableau.

Je pense que cet artisan fait référence à celà ( voir schéma trouvé sur le web).

De toute façon j'attends la visite d'un autre électricien IRVE

Images jointes :

Sans titreborne triphasé.jpg
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 125