Bonjour,
Mon tableau comporte un parafoudre SOULE - PM20.
J'ai eu un impact de foudre l'an dernier (quelques appareils grillés malgré le parafoudre), le bouton de ce dernier s'est mis en position basse, (j'ai lu quelque part qu'il était autoprotégé - donc probablement cette disjonction)......mais j'ai lu aussi qu'un impact de foudre pouvait le griller. Comment savoir si mon parafoudre est encore bon ?
Nota : le petit voyant rouge sous le bouton est vert (0) en position basse et rouge (1) en position haute.
C'est bien en position haute que le parafoudre est actif ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour,
Un début de réponse sur le site d'un fournisseur élec à savoir si c'est pareil pour votre parafoudre
SOULE- MP20
@+
hello
si la protection associée a coupé, alors il me semble évident qu'il est H.S.
Préférer le remplacer par un système à diode zener (plus cher mais très largement plus efficace)
@+
hello
si la protection associée a coupé, alors il me semble évident qu'il est H.S.
Préférer le remplacer par un système à diode zener (plus cher mais très largement plus efficace)
@+
Salut efred,
Non, sur ce modèle, si tu peux remonter la manette, c'est qu'il est encore bon. Quand il est HS, la manette ne peut plus rester en haut...