Bonjour,
Mon tableau comporte un parafoudre SOULE - PM20.
J'ai eu un impact de foudre l'an dernier (quelques appareils grillés malgré le parafoudre), le bouton de ce dernier s'est mis en position basse, (j'ai lu quelque part qu'il était autoprotégé - donc probablement cette disjonction)......mais j'ai lu aussi qu'un impact de foudre pouvait le griller. Comment savoir si mon parafoudre est encore bon ?
Nota : le petit voyant rouge sous le bouton est vert (0) en position basse et rouge (1) en position haute.
C'est bien en position haute que le parafoudre est actif ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour,
Un début de réponse sur le site d'un fournisseur élec à savoir si c'est pareil pour votre parafoudre
SOULE- MP20
@+
hello
si la protection associée a coupé, alors il me semble évident qu'il est H.S.
Préférer le remplacer par un système à diode zener (plus cher mais très largement plus efficace)
@+
hello
si la protection associée a coupé, alors il me semble évident qu'il est H.S.
Préférer le remplacer par un système à diode zener (plus cher mais très largement plus efficace)
@+
Salut efred,
Non, sur ce modèle, si tu peux remonter la manette, c'est qu'il est encore bon. Quand il est HS, la manette ne peut plus rester en haut...
Membres en ligne
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 79