Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'aurai une question à poser j'ai une salle de bain avec toilettes et il y a 1 seul prise qui est au dessus des toilettes. Est ce que c'est autorisé ? Si jamais je loue mon appartement est ce que je devrai la retirer ? Je ne sais pas du tout ? 1 seul prise à 1M du sol juste au dessus des toilettes merci d'avance pou vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
26/12/2019 à 20h01
26/12/2019 à 20h01
Bonsoir

Rien n'interdit dans la norme de mettre une prise au dessus des toilettes dans la salle de bain.
La seule chose qui compte, c'est la distance par rapport à la baignoire ou à la douche.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Mimilulu

avatar - Mimilulu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
27/12/2019 à 00h17
27/12/2019 à 00h17
Merci carmina pour ta réponse et est ce qu il y a une norme ou autre car j'ai une seule prise pour mettre mon lave linge qui est proche de la baignoire mais la prise est elle plus loin mais au dessus des toilettes. La prise c'est une prise simple mais je comprends pas cette histoire de norme nf 15 100 ......? Je connais pas grand chose au niveau électrique
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
27/12/2019 à 08h02
27/12/2019 à 08h02
hello

Mimilulu a écrit :

Merci carmina pour ta réponse et est ce qu il y a une norme ou autre car j'ai une seule prise pour mettre mon lave linge qui est proche de la baignoire mais la prise est elle plus loin mais au dessus des toilettes. La prise c'est une prise simple mais je comprends pas cette histoire de norme nf 15 100 ......? Je connais pas grand chose au niveau électrique






proche à quel point (de la baignoire)??


y-a-t-il ce qu'il faut pour l'installer là??


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
27/12/2019 à 08h05
27/12/2019 à 08h05
Bonjour

Si on se réfère à la norme il faut obligatoirement :
- une prise dans la sdb si elle fait plus de 4m²
- une autre prise dédiée au lave-linge (s'il est dans la sdb) sur un circuit dédié à cet usage.
Ces 2 prises doivent être hors volume (à plus de 60cm de la baignoire)

Le lave-linge doit également être hors volume.


Mais pour louer un appartement, il n'est pas nécessaire de respecter la dernière NF C15-100 en vigueur.
Il faut juste vérifier les point essentiels de sécurité, et là ce qui ne va pas du tout c'est le lave-linge à côté de la baignoire (sauf si vous voulez que vos locataires jouent à Claude François)


Si vous voulez louer cet appartement et si vous n'y connaissez pas grand chose en électricité, je vous conseille de contacter un professionnel et de lui demande une mise en sécurité de l'installation électrique (et pas une mise aux normes)

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Mimilulu

avatar - Mimilulu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
28/12/2019 à 00h47
28/12/2019 à 00h47
Ma salle de bain un petit rectangle pratiquement carre. En gros tu ouvres la porte a gauche toilettes a droite evier et en face baignoire la prise est a l entrée de la salle de bain au dessus des toilettes ( à gauche en rentrant) entre les toilettes et la baignoire il doit y avoir 1 M je pense c'est lendtoit pour mettre la machine à laver car il a été ajouté une sortie de eau et arrivée aussi.
ou créer un compte pour participer

Par Mimilulu

avatar - Mimilulu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
28/12/2019 à 00h52
28/12/2019 à 00h52
Lol pour Claude François OK je vais voir comment je peux faire le plus simple ça aurai été de remplacer les toilettes par la machine laver. Après je vais voir combien ça coûterai et si c'est possible déjà.
Merci pour vos reponses j'ai voulu enoyer une photo mais j'ai pas réussit. Désolé pour les explications je sais pas si tout a été clair. Lool
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Mimilulu

avatar - Mimilulu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
28/12/2019 à 00h53
28/12/2019 à 00h53
Je vais également voir pour la mise en sécurité électrique. Merci
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
28/12/2019 à 07h48
28/12/2019 à 07h48
Une solution pour l'éloignement du LL, c'est de mettre un bout de paroi fixe sur le bord de la baignoire, afin qu'on ne puisse pas toucher le LL quand on est dans la baignoire.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Mimilulu

avatar - Mimilulu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
28/12/2019 à 15h22
28/12/2019 à 15h22
OK je vous remercie pour toutes ces informations. Un pare baignoire en verre ça pourrai suffit non?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
28/12/2019 à 15h26
28/12/2019 à 15h26
Mimilulu a écrit :

OK je vous remercie pour toutes ces informations. Un pare baignoire en verre ça pourrai suffit non?



hello


non, insuffisant car amovible.

il faut une paroi fixe et pérenne

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Mimilulu

avatar - Mimilulu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
01/01/2020 à 20h26
01/01/2020 à 20h26
Ah OK un pare bà ignore fixe alors Rigole ?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
02/01/2020 à 05h50
02/01/2020 à 05h50
Mimilulu a écrit :

Ah OK un pare bà ignore fixe alors Rigole ?



hello


la réponse est la même


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Mimilulu

avatar - Mimilulu
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
09/01/2020 à 00h51
09/01/2020 à 00h51
OK si je comprends bien je ne peux pas garantir la sécurité avec un pare baignoire fixe ou amovible? Merci pour tes réponses tu me conseilles quoi du coup ? Je répète j'ai les toilettes avec une prise audessus à gauche ou le lave linge est branché dessus. Ce dernier est juste à côté des toilettes ensuite à droite il y a la baignoire. Entre les toilettes et la baignoire il y a 1 mètre. Entre les 2 il y a le lave linge. Merci pour vos réponses
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
09/01/2020 à 06h42
09/01/2020 à 06h42
efred a écrit :

Mimilulu a écrit :

OK je vous remercie pour toutes ces informations. Un pare baignoire en verre ça pourrai suffit non?



hello


non, insuffisant car amovible.

il faut une paroi fixe et pérenne

@+



Coucou bien lire Efred écrit

ok pour une parois fixe

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
09/01/2020 à 08h00
09/01/2020 à 08h00
Bonjour

Comme je l'ai dit plus haut, le principe de ne pas pouvoir toucher le LL lorsqu'on est dans la baignoire (c'est cela que correspondent les 60cm de la norme)

Une paroi fixe permettra cela. Pas une paroi amovible puisqu'il suffit de l'ouvrir pour faire sauter cette sécurité.

Carminas