prise electrique murale a 6 files ?!?!?!

Par Greg172

avatar - Greg172
Petit nouveau
Message(s) : 1
23/07/2018 à 17h52
23/07/2018 à 17h52
Bonjour à tous, Une prise murale se détache dans la chambre de l'ado et elle ne fonctionneplus, je cherche à la changer et là je tombe sur 6 files !!! Les trois bleus étaient dans un trous de la prise (a droite) et les deux rouges et le marron dans l'autre trou de la prise (a gauche). 1/ l'électricien de Leroy Merlin me dit que c'est la première fois qu'il voit ça. 2/ un ami de la famille fan de travaux et d'électricité hallucine et ne comprends rien non plus. 3/ mes recherches m'explique que le marron c'est la phase. Mes questions ; - A quoi correspond le troisième fil bleu ? - Quelle prise acheter pour y mettre tout ce bazar de fils ? Merci merci et encore merci pour vos futures réponses. Cordialement, Greg

Images jointes :

IMG_3281.JPG

Merci pour votre/vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
23/07/2018 à 17h58
23/07/2018 à 17h58
salut
c'est, malheureusement, courant de voir ça
on ne peut pas mettre de prise directement avec ces 3 fils, les bornes n'en recevant actuellement que 2
il faut raccorder ces fils, couleur par couleur sur des connecteurs rapides genre waggo 4 trous, 3 trous pour ces fils plus un pour brancher sur la prise

il y a 2 fils d'arrivée et 4 fils de départ vers d'autre prises
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
23/07/2018 à 18h16
23/07/2018 à 18h16
hello


je vais tempérer la réponse


en effet, il n'est généralement pas possible ou il est interdit de raccorder 3 fils par borne.

le modèle alvaïs de schneider en permettait 4., le modèle S520049 odace schneider en permet 4 aussi mais en 2P+T


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
23/07/2018 à 18h19
23/07/2018 à 18h19
et pour continuer,

il n'est en effet pas rare de voir cette configuration,

Même si cela étonne le vendeur de la GSB qui n'est qu'un vendeur, et pas un électricien de terrain (demain il sera peut être au rayon jardinage, qui sait)...



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - zorrorenardeau
Contremaître
Message(s) : 382
23/07/2018 à 18h39
23/07/2018 à 18h39
Bonjour
Je confirme que sur le terrain on voit cela souvent et bien pire encore
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
23/07/2018 à 21h02
23/07/2018 à 21h02
efred a écrit :

hello


je vais tempérer la réponse


en effet, il n'est généralement pas possible ou il est interdit de raccorder 3 fils par borne.

le modèle alvaïs de schneider en permettait 4., le modèle S520049 odace schneider en permet 4 aussi mais en 2P+T


@+


salut
OUI 4 fils mais en 1.5mm² et jusqu’à 2 X 4mm² et 2 X 2.5 souple
mais je ne crois pas au 4 X 2.5 par borne, Ca tourne pas rond là-dedans ne serait ce que pour mettre la prise dans le boitier Explose de rire 12 fils à rentrer dans un boitier de 65 mm Confus
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
23/07/2018 à 21h12
23/07/2018 à 21h12
les3c19 a écrit :

efred a écrit :

hello


je vais tempérer la réponse


en effet, il n'est généralement pas possible ou il est interdit de raccorder 3 fils par borne.

le modèle alvaïs de schneider en permettait 4., le modèle S520049 odace schneider en permet 4 aussi mais en 2P+T


@+


salut
OUI 4 fils mais en 1.5mm² et jusqu’à 2 X 4mm² et 2 X 2.5 souple
mais je ne crois pas au 4 X 2.5 par borne, Ca tourne pas rond là-dedans ne serait ce que pour mettre la prise dans le boitier Explose de rire 12 fils à rentrer dans un boitier de 65 mm Confus




c'est faisable, compliqué mais faisable (je l'ai déjà fait, donc, comme qui dirait, à l'impossible, nul n'est tenu)


pas plus que compliqué, impossible que ta solution, admets le STP, solution demandant un boitier au moins aussi profond (à moins que tu ne t'en "occupe" de façon personnelle....



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...