Passionnés de bricolage ? Recevez toutes les semaines notre newsletter pour plein d'astuces, conseils et vidéos !

Ma newsletter
MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 23/03/2019 à 15h25

Prises et interrupteurs

Bonjour à tous,

Je suis en train de faire des rénovations d'électricité dans une maison ancienne et une question me taraude.

Dans une chambre à l'étage, à l'autre bout de la maison par rapport au compteur électrique, j'ai un circuit de 8 prises. Dans cette même pièce je n'ai pas de circuit de lumières ni de plafonnier. Je souhaite donc brancher des lampes sur certaines de ces prises.
Pour ne pas avoir à activer les lampes une à une, j'aurais bien mis un interrupteur en amont de 4 des prises (elles sont installées de façon à ce que je ne puisse pas isoler 2 prises uniquement), à l'entrée de la pièce, qui puisse allumer et éteindre toutes les lampes (3 prises sur les 4 commandées seront occupées par des lampes).
En soi, c'est un travail très simple. Mais la norme NF15100 interdit de mettre plus de deux prises commandées sur un même interrupteur, au delà il me faut installer un télérupteur ou un contacteur.
Je suis embêté car il est très compliqué pour moi de tirer une nouvelle ligne depuis le tableau tout comme il m'est très compliqué de mettre l'interrupteur en amont de seulement 2 prises sans effectuer de gros travaux (je suis en gros obligé de soumettre au moins 4 prises sur les 8 de la pièce à cet interrupteur).

J'ai donc le choix entre : un travail super simple mais hors-normes ou des gros travaux pour être aux normes.

Ma question est la suivante :
Pourquoi la norme impose-t-elle seulement 2 prises commandées et, hormis se mettre hors-normes, que risque-t-on à en mettre 4 ?

Merci d'avance pour vos réponses.
citer répondre

Liste des réponses

le 23/03/2019 à 15h49
Prises et interrupteurs
Salut,
Dans un cas identique, j'ai résolu cela sans faire de travaux.
Une prise télécommandée sur chacune des prises où j'ai branché un luminaire et 2 interrupteurs émetteurs sans fil pour commander le tout (2 car 2 points de commande dans mon cas).
citer répondre
le 25/03/2019 à 15h12
Prises et interrupteurs
Merci du conseil, je vais réfléchir à cette option.

Cela dit, ça ne répond pas a ma question qui est "quel risque y a t il à mettre 4 prises derrière un même interrupteur hormis le fait d'avoir une installation hors normes ?".

citer répondre
le 25/03/2019 à 15h17
Prises et interrupteurs
Clockworkmadness a écrit: :
Merci du conseil, je vais réfléchir à cette option.

Cela dit, ça ne répond pas a ma question qui est "quel risque y a t il à mettre 4 prises derrière un même interrupteur hormis le fait d'avoir une installation hors normes ?".


salut
aucun !!!
citer répondre


bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Bricolage estival : que boire pour l’accompagner ?
  • De l'eau bien fraîche pour se désaltérer
  • Un petit pastis après tout ce sont les vacances
  • Un bon jus de fruits détox pour faire le plein d'énergie
Membres en ligne
Membres :

le+bo , Cocopops

Visiteurs non identifiés : 430
keyboard_arrow_up