Bricoleur du Dimanche

problème de cablâge détecteur - page 4

Par pimous

avatar - pimous
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
15/02/2013 à 15h19
15/02/2013 à 15h19
Salut,

je vous sollicite aujourd'hui car je n'arrive pas a faire fonctionner mon capteur.

Il s'agit d'un détecteur de proximité capacitif télémécanique XT230A1NAL2.

C'est une cellule 3 fils (marron, noir, bleu) que je désire juste faire actionner un contacteur.

J'ai bien du 24V et ma cellule possède un petit voyant qui s'allume et s'éteint ma pas de réponse au contacteur.

Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur mon câblage svp ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par pimous

avatar - pimous
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
21/02/2013 à 09h51
21/02/2013 à 09h51
salut à tous, je viens de recommander un détecteur ce matin, je vous tiens informé dès la réception est le montage terminé pour élucider cette affaire.
ou créer un compte pour participer

Par pimous

avatar - pimous
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
26/02/2013 à 10h58
26/02/2013 à 10h58
Bonjour à tous,

Voici la finalité de mon soucis. J'ai remplacer le détecteur et le problème est résolu.

Maintenant, je vais devoir essayer d'expliquer au fournisseur que son capteur était HS (acheter neuf !!!).

Merci à vous tous de vous être creusé la tête autant que moi !!
ou créer un compte pour participer

Par gebu

avatar - gebu
Chef de chantier
Message(s) : 876
26/02/2013 à 18h10
26/02/2013 à 18h10
Salut, content que ça fonctionne et bonne continuation pour la suite.
ou créer un compte pour participer