Bricoleur du Dimanche

[résolu] Probleme de chauffage/tybox - page 2

avatar - pauldubois
Contremaître
Message(s) : 305
30/11/2012 à 13h56
30/11/2012 à 13h56


Bonjour à tous.

J'ai un probleme avec mon chauffage. En effet celui ci, gerer par le boitier que vous voyez ci-dessus, ne se lance pas ou ne s'arrete pas au heure indiquées.

C'est ce systeme qui gere tout les radiateurs électrique depuis 17 ans à la maison et on n'avait jamais eu de problème.

J' ajoute que ce probleme est survenu après l'ajout de 2 radiateurs supplementaires (un seche serviette et un à chaleur douce) dans une nouvelle piece que l'on vient de creer.

Il y a t'il un rapport ou est ce tout simplement le boitier présent en haut de ce message qui montre des signes de fatigues.

Merci pour vos futures réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
01/12/2012 à 15h32
01/12/2012 à 15h32
pauldubois a écrit :



les3c19 j'ai mis le programme 'confort' sur le radiateur à inertie mais ce dernier ne c'est pas lancer quand le thermostat le lui a 'demandé'.


Re
mais est ce que le TH de ce radiateur était réglé assez haut en température pour qu'il démarre, si le réglage était à zéro il ne peu démarrer , mets le à font au numéro le plus élevé pour un essai!
Tu as deux réglages séparés
-1 le mode de fonctionnement ,confort, réduit, et programme
-2 le réglage de la température voulue,(thermostat)
le 1 sur confort
le 2 au maxi pour un essai , ensuite sur un réglage pour avoir la température voulu dans la pièce
ou créer un compte pour participer
avatar - pauldubois
Contremaître
Message(s) : 305
02/12/2012 à 09h52
02/12/2012 à 09h52
Bonjour

Avant de faire ce que tu me suggere les3c19 j'ai fait un petit test

En effet j'ai enlevé, sur le compteur electrique, les fusibles des 2 nouveaux radiateurs et hier après midi comme ce matin aucun problème de thermostat.
En effet ce dernier a lancé et arreté le chauffage sans pb.

Est ce le hasard? Comprenez vous quelques choses à mon test?
Biensur je vais continuez ce petit test pendant quelques jours.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
02/12/2012 à 10h42
02/12/2012 à 10h42
pauldubois a écrit :

Bonjour

Avant de faire ce que tu me suggere les3c19 j'ai fait un petit test

En effet j'ai enlevé, sur le compteur electrique, les fusibles des 2 nouveaux radiateurs et hier après midi comme ce matin aucun problème de thermostat.
En effet ce dernier a lancé et arreté le chauffage sans pb.

Est ce le hasard? Comprenez vous quelques choses à mon test?
Biensur je vais continuez ce petit test pendant quelques jours.


bonjour
-1 Le fil pilote des 2 nouveaux radiateurs ne dit pas être branchés ou que ce soit, impératif , le programmateur n'étant pas compatible avec la commande par fil pilote
-2 Les protections des 2 nouveaux radiateurs doivent être branchées sous le contacteur de puissance
-3 Sur ces radiateurs , il faut mettre sur confort.
Si le fil pilote de ces deux radiateurs est branché sur le thermostat général ,oui ça peu perturber ce dernier.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - pauldubois
Contremaître
Message(s) : 305
02/12/2012 à 11h36
02/12/2012 à 11h36
Donc si je comprend bien ce que tu me suggere c'est d'abord de débrancher le fil pilote des 2 nouveaux radiateurs?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
02/12/2012 à 11h54
02/12/2012 à 11h54
pauldubois a écrit :

Donc si je comprend bien ce que tu me suggere c'est d'abord de débrancher le fil pilote des 2 nouveaux radiateurs?


Oui, depuis le début quand j'ai dit que le TH n'était pas compatible avec les fils pilotes et je croyais que tu avais compris.
ou créer un compte pour participer
avatar - pauldubois
Contremaître
Message(s) : 305
02/12/2012 à 12h16
02/12/2012 à 12h16
Et bien je n'était pas sur à 100% de ce que tu me disais. Faut dire que je ne suis pas un pro du bricolage et encore moins de l'electricité.
En tout cas merci je vais faire ce que tu me dis et je te tiens au courant (elle est facile celle là Sourire ) de la suite des évenements.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - pauldubois
Contremaître
Message(s) : 305
16/12/2012 à 11h33
16/12/2012 à 11h33
Bonjour à tous.
La suite des évenements... mardi l'electricien est passé et à brancher les nouveaux radiateurs sur le contacteur de puissance et depuis ce jour plus de probleme .

Merci à tous pour vos explications
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : galvane

Visiteurs non identifiés : 90