Bonjour à tous, Tout d'abord, je tiens à vous informer que mes connaissances en électricité se résument aux cours de physique suivis en filière scientifique au Lycée il y a plus de 10 ans. (Soit plus grand chose) Je vais essayer de vous donner le plus de détails possible mais n'hésitez pas à me demander des précisions... Je vis actuellement au Cambodge et je suis propriétaire d'un business de plusieurs food trucks vendant notamment des glaces type soft serve. (Sundae) Je viens de m'installer à un nouvel emplacement hier et je suis confronté à un problème de tension empêchant ma machine à glace de fonctionner. Je m'explique : La puissance de mon installation est d'environ 800W (dont environ 600W pour la machine à glace en production) Au Cambodge, l'installation électrique délivre du 220V - 50Hz. À l'aide d'un Voltmètre j'ai testé la tension dans les prises de courant et elle est de 226V. Lorsque j'allume la machine à glace et que le compresseur démarre, la tension chute à environ 170V. Cette tension est insuffisante pour faire marcher la machine a glace qui se met donc en erreur. A savoir que le courant distribué dans le foodtruck passe par un câble d'environ 150m (2x2,5mm2) relié à un petit compteur puis à l'alimentation générale d'un lycée. Je souhaite savoir pourquoi le lancement de la machine entraîne une baisse de la tension et s'il y a une solution pour remédier à ça. Merci d'avance pour vos réponses. Grégoire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19332
01/06/2017 à 08h33
01/06/2017 à 08h33
salut
longueur de la ligne et sa section 2.5 mm², ligne à remplacer par une section appropriée à la longueur et à la puissance totale de l'installation.
ou créer un compte pour participer
avatar - Gregoire75
Petit nouveau
Message(s) : 4
01/06/2017 à 08h41
01/06/2017 à 08h41
Merci de votre réponse. Pourtant si je me réfère à ce tableau, ça devrait coller. https://www.schema-electrique.net/images/section_de_cable_electrique_triphase_scf.png Du coup, quelle taille de section choisir pour mon installation ? Autre question : Est-ce qu'un stabilisateur de tension pourrait faire l'affaire ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19332
01/06/2017 à 09h01
01/06/2017 à 09h01
Gregoire75 a écrit :

Merci de votre réponse.
Pourtant si je me réfère à ce tableau, ça devrait coller.
https://www.schema-electrique.net/images/section_de_cable_electrique_triphase_scf.png
Du coup, quelle taille de section choisir pour mon installation ?
Autre question :
Est-ce qu'un stabilisateur de tension pourrait faire l'affaire ?


ne pas confondre monophasé et triphasé, je lis 2 x 2.5mm² donc mono
pour 2 KW il faut au mini du 10 mm²
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Gregoire75
Petit nouveau
Message(s) : 4
01/06/2017 à 09h18
01/06/2017 à 09h18
Ok je comprends. Il faut donc du 2x10mm ? Et concernant l'utilisation d'un stabilisateur pour la machine à glace ? Le fabricant me préconise cette solution.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19332
01/06/2017 à 09h34
01/06/2017 à 09h34
Gregoire75 a écrit :

Ok je comprends.
Il faut donc du 2x10mm ?
Et concernant l'utilisation d'un stabilisateur pour la machine à glace ?
Le fabricant me préconise cette solution.


re
c'est le fabricant ou un commercial qui te conseille ça
un stabilisateur pour une chute de tension de 23 % si cela fonctionnait on le saurait
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
01/06/2017 à 09h37
01/06/2017 à 09h37
Bonjour,

Le stabilisateur, comme son nom l'indique, est utilisé lorsqu'il y a des variations de tension (il essaye de la maintenir le plus près possible de ce qu'on lui donne comme consigne)

Dans ton cas, il n'y a pas de variation, il n'y en a pas assez (dû à la chute dans le câble). Je ne suis pas sûr qu'il fonctionnerait correctement.
Il faut d’abord redimensionner le câble et voir si cela ne suffit pas (je ne connais pas la qualité de la distribution là bas).
De toute façon, il va chauffer et finir par se détruire Mouais...

Je doute qu'une machine à glace ait besoin de quelque chose de très propre côté alim; c'est en gros un moteur (mais le fabricant doit pouvoir dire ce dont il a besoin).
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Gregoire75
Petit nouveau
Message(s) : 4
01/06/2017 à 09h37
01/06/2017 à 09h37
C'est les conseils d'un ingénieur de l'usine de fabrication de la machine. Je n'y connais pas grand chose, donc je demande au cas où ! Merci en tout cas.
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
01/06/2017 à 10h12
01/06/2017 à 10h12
pour moi, une machine de ce genre c'est un batteur et un refroidissement; donc rien qui nécessite une alim très propre. (mais je peux me gourer complétement, en matière de glace; mes compétences s'arrêtent à choisir le parfum Explose de rire )

Il suffit qu'ils aient mis un contrôle un peu strict pour que ça ne soit plus le cas.
A priori, le gars doit savoir de quoi il parle.

Mais comme ce n'est pas donné comme appareil, je tenterai déjà de changer le câble. Et ensuite on passe au stabilisateur s'il le faut (vu que tu n'en as pas sur les autres ce n'est à priori pas obligatoire)
ou créer un compte pour participer

Par rebelle40

avatar - rebelle40
Message(s) : 47
01/06/2017 à 10h55
01/06/2017 à 10h55
Bonjour,

Toujours ce problème de surintensité au démarrage des compresseurs, qui peut avoisiner 10x durant quelque ms. Chute de tension importante, mise en sécurité du groupe.
Déjà que la tension de base n'est pas importante !

Solution : Connaitre la puissance réelle de démarrage et adapter le câble.

Cordialement.