Bonjour,
Vous parlez d'un IRTA, si c'est bien cet appareil, il s'agit d'un relais temporisé "travail". Il est donc prévu pour retarder la mise sous tension de la charge par rapport à la commande. Est-ce bien ce que vous voulez faire ? Je pense que non et donc que cette appareil ne convient pas à votre utilisation...
Si votre utilisation est une minuterie classique, il faut plutôt un IRTB ou IRTC...