Bricoleur du Dimanche

Problème tableau électrique - page 2

Par aurosica

avatar - aurosica
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
14/05/2018 à 10h08
14/05/2018 à 10h08
Bonjour,

Je viens de changer 3 tableaux dans une même maison.
Dans l'installation de cette maison, il y a un éclairage dans la salle à manger commandé par 4 BP, reliés au tableau n°1.
Lorsque je met le tableau n°2 en marche, mes BP du tableau n°1 ne fonctionne plus. Pas de court-circuit mais comme si les BP n'étaient plus alimentés. Je remet le diff du tableau n°2 sur off, mes BP refonctionnent.
Pourriez-vous m'aider à trouver ce qui cloche ?
Merci pour votre aide.
Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
15/05/2018 à 15h11
15/05/2018 à 15h11
averso a écrit :

Bonjour aurosica

En effet ce n'est pas très sympa de sa part.
Bref ! il faut de tout pour faire un monde.
Contacte moi en privé, ce sera plus simple si tu le souhaites, je vais essayer de t'aider.


salut
pour ton premier message sous ce pseudo tu démarre fort
avant de critiquer apprend à me connaitre à moins que tu ai changé de pseudo suite à un bannissement
A bon entendeur
ou créer un compte pour participer

Par Burstner

avatar - Burstner
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
15/05/2018 à 15h14
15/05/2018 à 15h14
No comment... Je vous rappel que c'est un forum d'entraide et pas de dispute...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
15/05/2018 à 15h19
15/05/2018 à 15h19
aurosica a écrit :



Alors ce genre de message dès le matin ,n'est pas franchement correct.
J'essaie de vous fournir un maximum de détails, mais apparemment y'en a qui monte vite en pression...


salut
pourquoi avoir dit "pas de photo?

pourquoi ne pas avoir dit "j'ai des photos mais je ne peux pas les poster de suite".

pourquoi ne pas avoir dit " je remplace les télérupteurs"

tu fournis les infos comme bon te semble, pas quand on te les demande, je te rappelle ce que tu as écris: "j'ai pas de photo " en plus tu continu de multiplier les erreurs de câblage, sans rien nous dire, comment veux tu que le schmilblic avance correctement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par aurosica

avatar - aurosica
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
15/05/2018 à 15h29
15/05/2018 à 15h29
Bonjour,

Désolé, je pensais avoir été clair en disant que j'avais changé mes 3 tableaux.
Après pour le reste, je me suis peut-être mal exprimé, si c'est le cas désolé.

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
15/05/2018 à 15h33
15/05/2018 à 15h33
aurosica a écrit :

Bonjour,

Désolé, je pensais avoir été clair en disant que j'avais changé mes 3 tableaux.
Après pour le reste, je me suis peut-être mal exprimé, si c'est le cas désolé.



bon on peut reprendre le cour du sujet.
donc je me fie aux photos avec les nouveaux télérupteurs

ou créer un compte pour participer

Par aurosica

avatar - aurosica
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
15/05/2018 à 15h54
15/05/2018 à 15h54
oui c'est bien ca
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
15/05/2018 à 16h07
15/05/2018 à 16h07
aurosica a écrit :

oui c'est bien ca


je ne sais pas si ça vient de la photo, télérupteur tableau 1, mais je vois 2 fils rouges branchés, un en 1 et l'autre en 2 ou A2,
on dirait qu'ils sont tous les 2 sur le même waggo, là si c'est ça, mauvais câblage
une seule phase sur A1 et pas ailleurs en 4 fils,
c'est bon si c'est en 3 fils mais il ne fait pas le neutre en A 1 mais le retour bouton

en 4 fils
phase sur 1
retour lampe sur 2
neutre sur A1
retour BP sur A2

en 3 fils
phase sur 1
retour lampe sur 2
phase sur A1 (le retour bouton étant le neutre)
retour bouton sur A2

je pense depuis le début que tu étais en 3 fils comme tu avais dit "bleu et noir au BP"
l'erreur est en premier là et peut être aussi un mélange entre les retours boutons et les retours lampes qui sont tout les 2 noirs
ou créer un compte pour participer

Par aurosica

avatar - aurosica
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
15/05/2018 à 16h11
15/05/2018 à 16h11
Merci
Donc, faudrait que je me branche en 3 fils sur le télérupteur du tableau 1 ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
15/05/2018 à 16h12
15/05/2018 à 16h12
aurosica a écrit :

Merci
Donc, faudrait que je me branche en 3 fils sur le télérupteur du tableau 1 ?



pour en être sur, mets une photo des fils sur les boutons poussoirs pour confirmer si c'est bien bleu et noir!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par aurosica

avatar - aurosica
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
15/05/2018 à 16h23
15/05/2018 à 16h23
Au niveau des BP c'est bien 1 noir et 1 bleu qui sont dessus.
Par contre, j'alimente les BP avec le bleu.
Donc, j'ai noté ça:
1: phase qui vient du disjoncteur 10A + phase pour alimenter les 4BP
A1: Retour BP (fils noirs)
A2: Neutre disjoncteur + Neutre lampe
2: Retour lampe.(aussi fil noir)
Normalement si j'ai bien noté c'est ça.

Ce qui m'intrigue encore une fois, c'est pourquoi lorsque mon tableau 2 le diff est abaissé mes 4BP fonctionnent correctement et quand je relève le diff du tableau 2, c'est comme si je n'avais plus de jus dans mes 4BP, aucun bruit, rien.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
15/05/2018 à 17h13
15/05/2018 à 17h13
non ce n'est pas la phase qui alimenté les BP au départ, c'est le neutre
tu fais
neutre disjoncteur sur fil bleu des BP
noir des bp sur A1
phase disjoncteur sur A2
phase disjoncteur sur 1
retour lampe sur 2


avec la mise en place d'un inter diff ,le déplacement du télérupteur et au vu de la panne je crains que le différentiel saute
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
15/05/2018 à 17h17
15/05/2018 à 17h17
aurosica a écrit :


Normalement si j'ai bien noté c'est ça.

Ce qui m'intrigue encore une fois, c'est pourquoi lorsque mon tableau 2 le diff est abaissé mes 4BP fonctionnent correctement et quand je relève le diff du tableau 2, c'est comme si je n'avais plus de jus dans mes 4BP, aucun bruit, rien.


tu envoi la phase au BP, il peut se produire avec le tableau coupé un retour neutre par les lampes , c'est bien pour ça que je crains que le différentiel saute à cause des mélanges des neutres entre les 2 tableau
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par aurosica

avatar - aurosica
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
15/05/2018 à 19h08
15/05/2018 à 19h08
De ce que j'ai pu voir lors de mon changement c'est qu'au niveau des BP, il y avait le fil bleu qui part du tableau 1 en commun avec les 2 autres tableaux.
Peut-être qu'il faudrait que je mette les fils noirs actuellement branchés en tant que retour BP au tableau 1 en phase et mettre le fil bleu en mode retour BP à partir du tableau 1.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
15/05/2018 à 20h37
15/05/2018 à 20h37
re
la seule chose valable est de séparer les différents neutres des BP ET des ampoules
que chaque lignes BP, lampes, phase soit issues du même tableau sans mélange,

aucune autre combine ne fonctionnera
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 23