le 18/10/2016 à 19h11

problème transformateur 12V - lignes de spots

Bonjour tout le monde!

Voilà, je viens solliciter votre aide. Je suis devenu l'heureux propriétaire d'une maison il y a peu. Les travaux de remise en conformité électrique ont commencé (travaux effectué par un professionnel).

De ce fait, avant de sortir la colle, le papier peint et les couleurs, je m'occupe de petits bricolages que je peux effectuer moi-même. Je vous demande donc d'être un peu indulgent.... je débute Grand sourire.

Dans une de mes pièces se trouve trois lignes de spots, branchés sur trois transformateurs 12v.







chacune de ces lignes comprenaient 5 spots MR16 (12v, 20w). J'ai donc commencé par changer ces 15 spots (eh oui, 3x5, fort en math hein? Grand sourire), optant pour des modèles LED (économie de Watts, mais toujours en 12v) plutôt que des halogènes.

malheureusement, un de ces adaptateurs a claqué, et je crains qu'un second arrive doucement en fin de vie (vu le bruit qu'il fait). Je crois que c'est le fusible qui a pété, mais celui ci est soudé.





Optant pour la solution qui, me semble, la plus simple, je voulais vous demander s'il existait quelque part ce genre de transformateur. Sachant celà, je crois que je les changerai tout les trois pour être tranquille.

inutile de me dire "change de système": après avoir déboursé presque 90€ de spots, vous comprendrez aisément que je cherche une solution qui soit un peu plus souriante pour mon portefeuille Grand sourire.

merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez
citer répondre

Liste des réponses

le 21/10/2016 à 11h26
problème transformateur 12V - lignes de spots
Bonjour,

Tes transfos (électroniques) sont prévus pour fournir 5 x 20X = 100W j'imagine.
Il ne fournissent plus que 5 x 5 = 25W environ, il ne sont donc pas en surcharge mais cela ne suffit pas.
C'est peut-être pour cette raison qu'il y a un bruit plus important ?
Tension fournie par le "transfo" dans ce cas ? (qui n'est pas un transfo !)
- alternative ? fréquence ? ou DC ? attention aux pointes de surtension ? (Je n'ai pas encore vérifié celui que j'avais dans mes "puces")
Cette tension et le type de courant conviennent-ils aux lampes DELs ?
Difficile d'en dire plus.
Que dit le vendeur de lampes ?
citer répondre
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
le 21/10/2016 à 12h24
problème transformateur 12V - lignes de spots
salut
les transfos actuel sont en courant AC (alternatif) pour les leeds il faut du DC (continu) le bruit est peut être et certainement dû à ça!
citer répondre


le 21/10/2016 à 14h26
problème transformateur 12V - lignes de spots
Bonjour,

La 1ere chose est effectivement de vérifier la compatibilité des LED avec les alims (AC/DC)
Quelle est la puissance consommée des LED ?

Si c'est compatible, pas besoin de racheter des alims : il est très probable qu'une seule suffise à alimenter l'ensemble (mais ça dépend de la conso et de la longueur de câble)

A priori le fusible n'est pas soudé, ce sont des supports. En y allant doucement, il doit pouvoir s'enlever.
C'est minable comme conception,mais ça à l'air d'être ça

Pour le bruit, cela peut être aussi dû au fait que les alims se retrouvent très sous employées.
Il arrive que ça produise un bruit de vibration (un peu comme un transfo) dans ces conditions.
Un test final, avec 2 ou 3 rangées de branchées donnera la réponse sur ce point
citer répondre
le 21/10/2016 à 19h00
problème transformateur 12V - lignes de spots
Bonsoir,

Comme l'a dit les3c19 je pense que ce sont des lampes DC (12V continu) ces "transfos" ne conviennent pas.

J'ai voulu regarder à l'oscillo le convertisseur que j'avais dans mes "puces" mais impossible de le retrouver.
Dommage.

Sur les lampes MR16 DELs du commerce, je ne vois pas la tension nécessaire, ni DC ni AC ?
Il n'y a que la puissance. Je ne comprends pas.
Une lampe DC alimentée en AC ne devrait pas fonctionner ou très mal ?

Au vu de la section des fils aériens, il ne risque pas d'y avoir des chutes de tension !
citer répondre
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Bricolage estival : que boire pour l’accompagner ?
  • De l'eau bien fraîche pour se désaltérer
  • Un petit pastis après tout ce sont les vacances
  • Un bon jus de fruits détox pour faire le plein d'énergie
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 103
keyboard_arrow_up