Bonjour à tous, Je me trouve dans une situation plutôt embarrassante, j'ai 1 pièce dans le noir chez moi... En effet je me suis lancé dans la rénovation d'un tableau électrique. Quoi de plus banal sauf que je ne m'attendais pas à rencontrer un problème de compatibilité entre ancien et nouveau composant. (je parle notamment du télérupteur) Pour simplifier encore plus la chose, tirer de nouveau câble n'est pas une option, je ne veux pas faire de saignée chez moi. Vous trouverez le détail de mon problème avec schéma en pièce-jointe. (pdf de 227 Ko) En vous remerciant d'avance pour votre aide Sourire jb

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
16/12/2015 à 18h33
16/12/2015 à 18h33
salut
pas besoin de tirer des fils pour changer un télérupteur sur installation 3 fils, il faut simplement que le télérupteur soit compatible et il en existe en pagaille, tu as le même modèle en Legrand compatible 3 et 4 fils