Bonjour, Quelle grosseur de câble faut-il utiliser pour faire marcher une pompe de 0.75kw située à 150 m du compteur? Est-ce que celui-ci ira bien? - HO5VV-F 3G2,5mm² Merci par l'avance! Modé: les caractéristiques du câble suffisent pas besoin de mettre un lien vers un marchant!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
05/07/2010 à 18h22
05/07/2010 à 18h22
Bonjour

Avec 750W sur 150m de 2,5² cela fait 3,9% de chute de tension, inférieur aux 5% autorisés.
Donc selon moi cela passe.

@+

Carminas