Bonjour.
Tu ne nous donnes pas beaucoup d'informations, là...
Ce que tu envisages pour ton tableau des protections (et non pas compteur) est le "minimum syndical".
Par principe, il vaut mieux avoir au moins deux DDRHS 30mA pour éviter de se retrouver dans le noir total en cas de défaut d'isolement.
Ce serait bien de noter le schéma de distribution avec le nombre de points protégés. La norme dit :
* pour l'éclairage, 8 points maxi, câblage en 1,5mm2, protection 10A fusible ou 16A disjoncteur;
* pour les prises, 8 prises maxi (un groupe de 2 compte pour 1, un groupe de 3 compte pour 2), protection 16A fusible ou 20A disjoncteur;
* pour chaque ligne spécialisée (par exemple lave-linge, cuisson) une protection
* pour le chauffage, c'est selon la puissance.
A partir de cela tu peux peut-être optimiser ton tableau ? Poste-nous ce schéma et une photo, nous te donnerons nos idées.
Autre possibilité, moins élégante que de passer de 2 à 3 rangées : un tableautin complémentaire avec DDRHS et les nouvelles protections.
Salut, @+