Bricoleur du Dimanche

Quelques modifs dans mon compteur

Par Guidou

avatar - Guidou
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
14/03/2013 à 11h03
14/03/2013 à 11h03
Bonjour,
en pleine rénovation de mon appartement de 70m2, nous avons ajouter 7 chauffages, quelques prises et quelques luminaires. Pour éviter de changer le compteur (2 rangées contre un 3 rangées), pouvons nous remplacer un interdiff de 40A 30mA par un 63A 30mA de type A. Dans ce cas de configuration tout passe parfaitement en couplant quelques chauffages sans passer le seuil maximum de puissance.
D'avance merci.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/03/2013 à 11h35
14/03/2013 à 11h35
Bonjour.
Tu ne nous donnes pas beaucoup d'informations, là...
Ce que tu envisages pour ton tableau des protections (et non pas compteur) est le "minimum syndical".
Par principe, il vaut mieux avoir au moins deux DDRHS 30mA pour éviter de se retrouver dans le noir total en cas de défaut d'isolement.
Ce serait bien de noter le schéma de distribution avec le nombre de points protégés. La norme dit :
* pour l'éclairage, 8 points maxi, câblage en 1,5mm2, protection 10A fusible ou 16A disjoncteur;
* pour les prises, 8 prises maxi (un groupe de 2 compte pour 1, un groupe de 3 compte pour 2), protection 16A fusible ou 20A disjoncteur;
* pour chaque ligne spécialisée (par exemple lave-linge, cuisson) une protection
* pour le chauffage, c'est selon la puissance.
A partir de cela tu peux peut-être optimiser ton tableau ? Poste-nous ce schéma et une photo, nous te donnerons nos idées.
Autre possibilité, moins élégante que de passer de 2 à 3 rangées : un tableautin complémentaire avec DDRHS et les nouvelles protections.
Salut, @+
ou créer un compte pour participer

Par karkovv

avatar - karkovv
Ouvrier
Message(s) : 141
14/03/2013 à 16h16
14/03/2013 à 16h16
Bonjour
perso la question qui me vient a l'esprit c'est pourquoi un type A ?
ensuite bien sur je rejoins Graindesel ,peux tu nous donner le nombre d'interdiff dans ton tableau voir un schéma (ok on se contentera d'une photo...)car si tu en as plusieurs c'est celui du chauffage qu'il faut passer en 63A et la c'est un type AC

bonne journée
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , erge

Visiteurs non identifiés : 251