Bonjour
Effectivement c'est la puissance nécessaire qui déterminera la section sachant que le cable de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.
Voici les protections maximales à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 16² : Disj 63A (14,4 kW)
- 10² : Disj 40A (9,2 kW)
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)
L'alimentation de ce disjoncteur se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.
Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité).
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.
Le câblages des ID à l'intérieur du tableau se fait en 10² pour un ID 40A et en 16² pour un ID 63A.
Les disjoncteurs se raccordent avec un peigne.
Voici 1 exemple dont vous pouvez vous inspirer :

@+