Bricoleur du Dimanche

Raccordement de 2 Tableaux elec

Par Yopi

avatar - Yopi
Petit nouveau
Message(s) : 9
29/10/2010 à 07h05
29/10/2010 à 07h05
Bonjour à tous j'ai besoin de petits conseils pour mon raccordement entre mes 2 tableaux électrique celui de la maison et le nouveau de l'atelier Je vous explique : J'ai construit un petit atelier à 10 m environ de mon garage. JE souhaite raccorder donc ces deux compteurs mes questions sont : - Quel sections de câble je dois prendre pour les raccorder ? 4², 6² ou 10²? - Je me raccorde sur l'amont d'un des disjoncteur différentiel ou directement au borniers d'entrée ? - Faut 'il protégé entre les deux disjoncteur diff type AC ? - Pour câbler en amont des disjoncteur dans le tableau c'est du 4²? (je me souviens plus trop) - Faut il que je refasse une terre au pied de l'atelier ou je peux me raccorder vu la petite distance qui les sépare ? Merci pour vos réponses Sourire bonne journée !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par knofleur

avatar - knofleur
Message(s) : 157
29/10/2010 à 10h32
29/10/2010 à 10h32
bonjour, alimentation mono ? tri ? tétra ?, quel besoin en puissance pour ton atelier ?? photo de ton tableau général possible ??
ou créer un compte pour participer

Par Yopi

avatar - Yopi
Petit nouveau
Message(s) : 9
29/10/2010 à 10h54
29/10/2010 à 10h54
C'est une habitation donc mono 230 V non pas de photos
ou créer un compte pour participer

Par knofleur

avatar - knofleur
Message(s) : 157
29/10/2010 à 14h16
29/10/2010 à 14h16
et ton besoin en puissance pour ton atelier ?? c'est ce qui va déterminer la section du câble et du disjoncteur de coupure général ligne
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9450
31/10/2010 à 13h42
31/10/2010 à 13h42
Bonjour

Effectivement c'est la puissance nécessaire qui déterminera la section sachant que le cable de liaison entre vos 2 tableaux doit être protégé contre les surintensités.

Voici les protections maximales à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 16² : Disj 63A (14,4 kW)
- 10² : Disj 40A (9,2 kW)
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)

L'alimentation de ce disjoncteur se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.


Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité).
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur placé en tête s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.

Le câblages des ID à l'intérieur du tableau se fait en 10² pour un ID 40A et en 16² pour un ID 63A.
Les disjoncteurs se raccordent avec un peigne.

Voici 1 exemple dont vous pouvez vous inspirer :



@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Yopi

avatar - Yopi
Petit nouveau
Message(s) : 9
31/10/2010 à 17h37
31/10/2010 à 17h37
ok ok et bien j'ai un 7 prise deux eclairages différents et un radiateur j'ai mis un diff de 40 A soit du 10² est ce bon ou j'aurais pu mettre un inférieur ? et donc cablé en 6 ou 4 ² merci
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9450
31/10/2010 à 19h15
31/10/2010 à 19h15
Bonsoir

Pour l'ID 30mA cela ne sert à rien de mettre moins de 40A, même avec une section plus faible.

Mais vous auriez pu mettre du 6² avec un disj 32A vu ce que vous branchez.

Cela donnerait quelque chose qui ressemble à cela :



@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 354