Bonjour,

J'ai emménagé en 2021 dans un appartement et je me questionne sur la plomberie des colonnes de chute.

Je dispose d'une colonne WC et d'une descente cuisine toute les 2 de 100 mm de diamètre dans une première gaine technique. La secon gaine coporte une chute eaux usées de SdB de 100 mm de large et une descente d'eaux pluviales de 140 mm.

J'ai a un autre endroit où je dispose d'une descente de 17 mm de diametre réservé au groupe de sécurité des chauffe eaux.

Tout les tuyaux sont en PVC .

Une évacuation de lave linge de 25 mm d'e diametre a ete raccordée sur la chute de 17 mm des groupes de sécurité. Est ce un grave problème sachant que le standard est de 32 mm ? Mon voisin du dessus a faut la meme chose et je suppose qu'il n'y apaseu autorisation de la copropriété.

Je souhaiterais ajouter un lave mains dans les WC. Faut il bien faire le raccordement syr la chute eaux usées cuisine en olus d'une validation en AG ?

Pour la SdB, j'aurais souhaité ajouter un second WC en me branchant sur la chute eaux usees SDB. J'ai compris aores ciup que je n'étais pas autorisé à le faire. Pouvez-vous confirmer SVP ?

Voilà pour mes questions et bonne soirée.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2490
22/05/2024 à 10h26
22/05/2024 à 10h26
Tellec a écrit :

Je dispose d'une colonne WC et d'une descente cuisine toute les 2 de 100 mm de diamètre dans une première gaine technique.

Principe de la double chute, Ok, rien à signaler.

La secon gaine coporte une chute eaux usées de SdB de 100 mm de large et une descente d'eaux pluviales de 140 mm.

RAS.

J'ai a un autre endroit où je dispose d'une descente de 17 mm de diametre réservé au groupe de sécurité des chauffe eaux.

Tout les tuyaux sont en PVC .

Une évacuation de lave linge de 25 mm d'e diametre a ete raccordée sur la chute de 17 mm des groupes de sécurité. Est ce un grave problème sachant que le standard est de 32 mm

Grave problème non, mais non

conformité oui certainement !

Les évacuations de GS doivent êtres en 32 minimum et les évacuations de lave linge en 40 minimum. Sinon il y aura risque de refoulement lors des évacuations des appareils notamment des laves linge et lors de la mise en vidange des ballons ECS.

? Mon voisin du dessus a faut la meme chose et je suppose qu'il n'y apaseu autorisation de la copropriété.

Je souhaiterais ajouter un lave mains dans les WC. Faut il bien faire le raccordement syr la chute eaux usées cuisine en olus d'une validation en AG

L'évacuation du lave main peut être raccordé sur la chute eaux usées cuisine dénommées => (eaux grises)

D'une manière générale, il vaut mieux signaler tous ces travaux en AG car des vérifications de  conformité pourraient êtres programmés par le syndic.

Pour la SdB, j'aurais souhaité ajouter un second WC en me branchant sur la chute eaux usees SDB. J'ai compris aores ciup que je n'étais pas autorisé à le faire. Pouvez-vous confirmer SVP ?

Voilà pour mes questions et bonne soirée.

Le WC devra impérativement étre raccordé à la chute spécifique des WC dénommées => (eaux noires ou eaux vannes) mais en aucun cas sur celle des eaux grises, ceci non seulement pour des raisons de conformité mais aussi d'hygiène.

Ceci devra également être approuvé en AG.

NB: signaler les travaux et respecter les règles de conformité y compris en habitat collectif est avant tout et surtout une mesure de respect envers les autres occupants de l'immeuble, afin de ne pas créer de pollution ou de dysfonctionnement de l'installation générale collective.

Cdlt.