Bricoleur du Dimanche

Raccordement nouveaux moteurs de volets roulants

avatar - Solarstone
Contremaître
Message(s) : 373
26/01/2023 à 13h39
26/01/2023 à 13h39

Bonjour,

Suite à la pose de moteurs de volets roulants, je dois procéder au branchement définitif. 

Par commodité, je vais me repiquer sur différentes prises, parfois situées sur le même circuit, parfois sur un autre. Ces circuits prises sont protégés par un interrupteur différentiel de 20A avec des fils en 2,5².

Ma question est simple : Puis je me repiquer sur ces prises vers la boité de dérivation pour le branchement volet avec du fil en 1,5² ? Ce qui motive cela est la maniabilité du 1,5 par rapport au 2,5 car je dois passer derrière un placo + polystyrène, dans le vide laissé par les plots de colle.

Merci ! 

Images jointes :

elec.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
26/01/2023 à 17h13
26/01/2023 à 17h13

Bonjour

C'est le fil fournit avec le moteur de VR ?

Si oui : OK

Si non : remplacez le disj 20A par un 16A


Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Solarstone
Contremaître
Message(s) : 373
26/01/2023 à 19h08
26/01/2023 à 19h08

Merci pour votre réponse. Non le fil du moteur serait relié au câble 1.5² dans la boite à côté du volet, ce qui n'est donc pas possible. Si je mets un câble de 2.5² c'est ok ?

Si je ne peux pas mettre de 1.5 c'est pour éviter les confusions futures ou il y a un règle de sécurité ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
27/01/2023 à 19h19
27/01/2023 à 19h19

Avec du 1,5² la norme dit 16A maxi


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Tazmania

avatar - Tazmania
Architecte
Message(s) : 1524
27/01/2023 à 19h44
27/01/2023 à 19h44
Solarstone a écrit :

Bonjour,

Suite à la pose de moteurs de volets roulants, je dois procéder au branchement définitif. 

Par commodité, je vais me repiquer sur différentes prises, parfois situées sur le même circuit, parfois sur un autre. Ces circuits prises sont protégés par un interrupteur différentiel de 20A avec des fils en 2,5².

Ma question est simple : Puis je me repiquer sur ces prises vers la boité de dérivation pour le branchement volet avec du fil en 1,5² ? Ce qui motive cela est la maniabilité du 1,5 par rapport au 2,5 car je dois passer derrière un placo + polystyrène, dans le vide laissé par les plots de colle.

Merci ! 

bonjour 

par curiosité, vous êtes en Belgique ?

salutations 


c'est foutu ? Pensez "Repair café" on ne sait jamais !
ou créer un compte pour participer
avatar - Solarstone
Contremaître
Message(s) : 373
27/01/2023 à 20h07
27/01/2023 à 20h07
Tazmania a écrit :
Solarstone a écrit :

Bonjour,

Suite à la pose de moteurs de volets roulants, je dois procéder au branchement définitif. 

Par commodité, je vais me repiquer sur différentes prises, parfois situées sur le même circuit, parfois sur un autre. Ces circuits prises sont protégés par un interrupteur différentiel de 20A avec des fils en 2,5².

Ma question est simple : Puis je me repiquer sur ces prises vers la boité de dérivation pour le branchement volet avec du fil en 1,5² ? Ce qui motive cela est la maniabilité du 1,5 par rapport au 2,5 car je dois passer derrière un placo + polystyrène, dans le vide laissé par les plots de colle.

Merci ! 

bonjour 

par curiosité, vous êtes en Belgique ?

salutations 

 Bonjour,

Le sous-entendu de votre question m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose de bizarre. Je suis allé vérifier et mes disjoncteurs de circuits prises sont bien 16A 😶

Je suis confus et présente mes excuses à Carminas pour cette étourderie.

Compte tenu de ce "nouvel" élément, je vous demande confirmation : puis me repiquer sur une prise alimentée par des fils 2.5² et protégée par un 16A avec des fils en 1.5² vers mon moteur de volet roulant ?

Et même question pour 2 moteurs reliés par wago à un cable 1.5² ?

Question subsidiaire : avec un disjoncteur 16A et des fils en 2.5², quel est le nb maxi de prises ? la norme parle de 12 mais avec un disjoncteur de 20A, je ne trouve pas l'info pour un 16A.

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
28/01/2023 à 09h40
28/01/2023 à 09h40

Bonjour,

Ce que dit la norme :

- disjoncteur 16A, fils 1.5mm² : 8 prises maxi

- disjoncteur 20A, fils 2.5mm² : 12 prises maxi

La norme est muette sur un circuit en 2.5mm² protégé par un disjoncteur 16A.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
29/01/2023 à 09h03
29/01/2023 à 09h03
cjupiter a écrit :

Bonjour,

Ce que dit la norme :

- disjoncteur 16A, fils 1.5mm² : 8 prises maxi

- disjoncteur 20A, fils 2.5mm² : 12 prises maxi

La norme est muette sur un circuit en 2.5mm² protégé par un disjoncteur 16A.

 salut

Ceci est un maxi depuis l'amendement A5, on peut toujours mettre 16 A et 8 prises avec du 2.5mm² ce qui était la norme avant octobre 2015

ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
29/01/2023 à 13h16
29/01/2023 à 13h16
Citation :

Ceci est un maxi depuis l'amendement A5, on peut toujours mettre 16 A et 8 prises avec du 2.5mm² ce qui était la norme avant octobre 2015

Bien sur, qui peut le plus peut le moins.

ou créer un compte pour participer
avatar - Solarstone
Contremaître
Message(s) : 373
30/01/2023 à 11h11
30/01/2023 à 11h11

Merci pour vos précisions.

J'ai commencé le travail; je pars des prises avec du câble 1.5mm² vers une boite située à côté du VR. Je fais le raccordement dans cette boite entre le câble en 1.5 et le câble du moteur VR avec des Wagos 221.

Le tout est donc protégé par un disjoncteur 16A.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 62