Bonjour,
Suite à la pose de moteurs de volets roulants, je dois procéder au branchement définitif.
Par commodité, je vais me repiquer sur différentes prises, parfois situées sur le même circuit, parfois sur un autre. Ces circuits prises sont protégés par un interrupteur différentiel de 20A avec des fils en 2,5².
Ma question est simple : Puis je me repiquer sur ces prises vers la boité de dérivation pour le branchement volet avec du fil en 1,5² ? Ce qui motive cela est la maniabilité du 1,5 par rapport au 2,5 car je dois passer derrière un placo + polystyrène, dans le vide laissé par les plots de colle.
Merci !
Bonjour
C'est le fil fournit avec le moteur de VR ?
Si oui : OK
Si non : remplacez le disj 20A par un 16A
Merci pour votre réponse. Non le fil du moteur serait relié au câble 1.5² dans la boite à côté du volet, ce qui n'est donc pas possible. Si je mets un câble de 2.5² c'est ok ?
Si je ne peux pas mettre de 1.5 c'est pour éviter les confusions futures ou il y a un règle de sécurité ?
Bonjour,
Suite à la pose de moteurs de volets roulants, je dois procéder au branchement définitif.Par commodité, je vais me repiquer sur différentes prises, parfois situées sur le même circuit, parfois sur un autre. Ces circuits prises sont protégés par un interrupteur différentiel de 20A avec des fils en 2,5².
Ma question est simple : Puis je me repiquer sur ces prises vers la boité de dérivation pour le branchement volet avec du fil en 1,5² ? Ce qui motive cela est la maniabilité du 1,5 par rapport au 2,5 car je dois passer derrière un placo + polystyrène, dans le vide laissé par les plots de colle.
Merci !
bonjour
par curiosité, vous êtes en Belgique ?
salutations
Bonjour,
Suite à la pose de moteurs de volets roulants, je dois procéder au branchement définitif.Par commodité, je vais me repiquer sur différentes prises, parfois situées sur le même circuit, parfois sur un autre. Ces circuits prises sont protégés par un interrupteur différentiel de 20A avec des fils en 2,5².
Ma question est simple : Puis je me repiquer sur ces prises vers la boité de dérivation pour le branchement volet avec du fil en 1,5² ? Ce qui motive cela est la maniabilité du 1,5 par rapport au 2,5 car je dois passer derrière un placo + polystyrène, dans le vide laissé par les plots de colle.
Merci !
bonjour
par curiosité, vous êtes en Belgique ?
salutations
Bonjour,
Le sous-entendu de votre question m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose de bizarre. Je suis allé vérifier et mes disjoncteurs de circuits prises sont bien 16A 😶
Je suis confus et présente mes excuses à Carminas pour cette étourderie.
Compte tenu de ce "nouvel" élément, je vous demande confirmation : puis me repiquer sur une prise alimentée par des fils 2.5² et protégée par un 16A avec des fils en 1.5² vers mon moteur de volet roulant ?
Et même question pour 2 moteurs reliés par wago à un cable 1.5² ?
Question subsidiaire : avec un disjoncteur 16A et des fils en 2.5², quel est le nb maxi de prises ? la norme parle de 12 mais avec un disjoncteur de 20A, je ne trouve pas l'info pour un 16A.
Bonjour,
Ce que dit la norme :
- disjoncteur 16A, fils 1.5mm² : 8 prises maxi
- disjoncteur 20A, fils 2.5mm² : 12 prises maxi
La norme est muette sur un circuit en 2.5mm² protégé par un disjoncteur 16A.
Bonjour,
Ce que dit la norme :
- disjoncteur 16A, fils 1.5mm² : 8 prises maxi
- disjoncteur 20A, fils 2.5mm² : 12 prises maxi
La norme est muette sur un circuit en 2.5mm² protégé par un disjoncteur 16A.
salut
Ceci est un maxi depuis l'amendement A5, on peut toujours mettre 16 A et 8 prises avec du 2.5mm² ce qui était la norme avant octobre 2015
Ceci est un maxi depuis l'amendement A5, on peut toujours mettre 16 A et 8 prises avec du 2.5mm² ce qui était la norme avant octobre 2015
Bien sur, qui peut le plus peut le moins.
Merci pour vos précisions.
J'ai commencé le travail; je pars des prises avec du câble 1.5mm² vers une boite située à côté du VR. Je fais le raccordement dans cette boite entre le câble en 1.5 et le câble du moteur VR avec des Wagos 221.
Le tout est donc protégé par un disjoncteur 16A.
Membres en ligne
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 92