voila je voudrais si c'est autorisé de branché le tableau de mon garage situé à 2m de mon DB et de raccordé sa terre sur la terre de mon tableau principal situé à 10M
ou bien si je peux passer un câble de 6mm² sur 10m entre mon tableau principal et mon tableau secondaire cette ligne sera bien sur protégé par un disjoncteur de 32A
Il faut aller du tableau principal au secondaire et le DB général ne doit recevoir qu'un câble sur le bornier du DB en dessous comme au-dessus d'ailleurs mais à la responsabilité de ERDF pour le dessus d'ailleurs il est plombé.
mais est-ce que je peux passer un câble de 6mm² jusqu'à mon tableau principale ce trouvant à 10M et le protéger avec un disjoncteur de 32A sur le tableau principal ? il n'y aura pas de chute de tension?
merci de me répondre au plus vite c'est très urgent A+
Sur 10 mètres le 6 mm² n'aura pas de chutes significatives et la protection en 32 A est correcte. Par contre vous allez être limité en puissance à 32 A et pas plus donc réfléchissez bien avant de passer du 6 mm² à la place du 10 mm².