Bricoleur du Dimanche

raccorder un second tableau pour extension

avatar - fredilovic
Petit nouveau
Message(s) : 1
15/02/2017 à 21h24
15/02/2017 à 21h24
Bonjour, Je vous expose mon projet. Nous construisons une extension à notre habitation. J'envisage de créer un 2ème tableau pour gérer l'électricité de cette nouvelle partie. La tableau sera créé à 20 mètres du tableau principal. Il devra permettre d'alimenter une cuisine (plaques+frigo+ four+lave vaisselle...) et une SdB (cumulus, lave linge...) Pour l'instant j'ai un contrat en 6kW et on va le passer en 9kW. Mes interrogations sont les suivantes : - quelle section de câble adopter pour alimenter le nouveau tableau : 10², 16²? - dois-je protéger par un disjoncteur ces câbles qui alimentent le nouveau tableau et si oui, quel ampérage? Merci pour vos conseils. Fred
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
15/02/2017 à 23h21
15/02/2017 à 23h21
Bonsoir

Tout dépend de la puissance maxi, dont vous voudrez disposer dans cette extension.
- 10² protégé par un disj 40A : 9kW maxi
- 10² protégé par un disj 50A : 11kW maxi
- 16² protégé par un disj 63A : 14kW maxi

Pensez bien à tous les usages futurs

Vous inspirer ceci

Images jointes :

Tableau divisionnaire C.jpg

Carminas