Bonjour, je modifie ma cuisine et dois déplacer la prise du four. Est-ce possible de rallonger les fils? avec quoi Dominos, wago, bornier? je ne sais pas quelle est la taille des fils en place, j'ai mis un 2,5mm2 à côté pour vous donner un point de comparaison, vous avez une idée? (au tableau il y a un fusible de 16A) merci
salut les fils de la sortie semblent plus gros que le 2.5 mm² donc ce serait du 4 mm², ce sera des dominos pour les rallonger en 2.5 mm² puisque protection en 16 mm² qui peut être mise en disjoncteur 20 A
merci pour la réponse je ne comprends pas bien "puisque protection en 16 mm² qui peut être mise en disjoncteur 20 A"... faut que je modifie qqchose au tableau? Je ne peux pas garder mon fusible 16A?