Bricoleur du Dimanche

Refus changement compteur ERDF - installation électrique monophasée et compteur triphasé

Par gui03

avatar - gui03
Petit nouveau
Message(s) : 7
07/08/2018 à 15h54
07/08/2018 à 15h54
Bonjour, Je rencontre une difficulté avec ERDF. L'appartement que j'ai acheté avait une installation électrique en triphasé des années 50 (fils coton). Un électricien a refait l'installation électrique (encastrée) en monophasé. ERDF avait indiqué, par téléphone, qu'il acceptait le changement du compteur électrique (qui date également des années 50). Lorsque ERDF s'est déplacé, le technicien a refusé de changer le compteur au motif que la colonne électrique montante de l'immeuble devait être rénovée. Depuis, l'installation électrique de l'appartement est reliée à une seule phase du compteur et donc disjoncte lorsque deux appareils électriques puissants sont en marche en même temps. EDF refuse d'augmenter la puissance électrique. Mes questions sont les suivantes : - le compteur électrique des années 50 peut-il être remplacé par une compteur Linky ? - si oui, la société qui interviendra pour l'installation du compteur Linky peut elle relier le compteur Linky au monophasé de l'appartement ? - dans le cas contraire, il me semble qu'il n'y a pas d'autres choix que de rétablir l'installation électrique de l'appartement en triphasé. Est-ce que cela signifie qu'il faut refaire toute l'électricité (nouvelles saignées, changement des interrupteurs, pose d'un nouveau tableau électrique...) ? Je vous remercie par avance du temps consacré à la lecture de mon message et à la réponse que vous pourrez apporter.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
07/08/2018 à 16h00
07/08/2018 à 16h00
Bonjour

1/ Je ne vois pas ce qui empêcherait de le faire.

2/ Non, ils remplacent à configuration identique.
Donc compteur Linky triphasé

3/ Sans connaitre l'état de l'installation intérieure difficile de vous répondre.
Mais il n'y a pas de raison que ce soit différent d'une installation que vous réaliseriez en mono


Si l'installation est triphasée, on ne comprend pas bien pourquoi une seule phase est utilisée, sauf si c'est transitoire le temps des travaux.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par gui03

avatar - gui03
Petit nouveau
Message(s) : 7
07/08/2018 à 16h58
07/08/2018 à 16h58
Merci pour votre réponse. L’installation électrique de l’appartement a été rénovée en monophasé mais le compteur électrique est en triphasé. C’est la raison pour laquelle l’appartement est branché sur une seule phase du compteur. Donc si ERDF refuse de changer le compteur pour en installer un en monophasé, je n’ai pas d’autres solutions que de refaire l’installation électrique de l’appartement en triphasé. Et je me demande si refaire l’electricite de l’appartement en triphasé nécessite de changer le tableau, de refaire des saignées.... Merci
ou créer un compte pour participer

Par cece1313

avatar - cece1313
Ouvrier
Message(s) : 169
07/08/2018 à 17h12
07/08/2018 à 17h12
Bonjour, mettez une photo du tableau ouvert, ce sera plus parlant.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
07/08/2018 à 17h14
07/08/2018 à 17h14
Sauf si vous voulez faire des circuits en triphasé pour répartir la puissance sur 3 phases, comme par exemple pour un chauffe-eau ou une plaque à induction, les circuits sont exactement les même en mono qu'en triphasé.

Il n'y a qu'au niveau du tableau de répartition qu'il faudra mettre une rangée par phase (en répartissant bien les puissances sur chaque rangée)

Donc a priori, tout se fait à l'intérieur du tableau de répartition.
Pas de saignées à faire.

Si vraiment vous voulez des circuits en triphasé, vous n'aurez qu'à changer quelques fils dans une gaine.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par gui03

avatar - gui03
Petit nouveau
Message(s) : 7
07/08/2018 à 17h18
07/08/2018 à 17h18
Bonjour, Je vous remercie pour votre message. Voici une photo du tableau et une photo du compteur.

Images jointes :

00F4FE92-83C2-4984-B0B7-A31BCA087C4B.jpeg 32B20440-32C0-485E-90FB-28229AF33D9F.jpeg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
07/08/2018 à 17h22
07/08/2018 à 17h22
Il y a 3 différentiels.
On peut en mettre un par phase
C'est très facile à faire et ce sera déjà un bon début qui vous permettra de ne pas disjoncter à dès que 2 appareils sont en marche.
Faites une photo du tableau capot ouvert, pour qu'on vous explique mieux

Ensuite, il sera toujours temps d'améliorer l'équilibrage entre phase en fonction des usages simultanés constatés.


A noter que ce que vous avez mis en photo n'est pas un compteur mais un disjoncteur de branchement.
Il ne sera pas changé lors du passage au Linky (sauf s'il est défectueux)

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par gui03

avatar - gui03
Petit nouveau
Message(s) : 7
07/08/2018 à 17h37
07/08/2018 à 17h37
Comme vous pouvez le constater mes connaissances en électricités sont limitées !! Voici le tableau capot ouvert (si je ne me trompe pas !) et le compteur électrique Merci

Images jointes :

D0275200-DBCA-4932-8AB7-5857D90A9B52.jpeg
ou créer un compte pour participer

Par gui03

avatar - gui03
Petit nouveau
Message(s) : 7
07/08/2018 à 17h39
07/08/2018 à 17h39
Et le compteur

Images jointes :

48B4A97D-A947-4B9F-A4C1-030D0C42F040.jpeg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
07/08/2018 à 17h51
07/08/2018 à 17h51
Le principe est simple, il suffit de raccorder chacun des 3 fils rouges que l'on voit en haut à droite sur une des phases en provenance du disjoncteur EDF.

Mais il y a un problème supplémentaire : le dispositif de coupure générale (en haut à gauche) est bipolaire (2 fils) et pas tétrapolaire (4 fils). Il faudra donc le changer (mais il sera plus grand, ce qui nécessite de déplacer des éléments)

Si vous ne vous vous y connaissez pas suffisamment, repassez par un électricien.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par gui03

avatar - gui03
Petit nouveau
Message(s) : 7
07/08/2018 à 18h03
07/08/2018 à 18h03
Je vous remercie infiniment pour tous ces éléments de réponse et je vais en effet prendre contact avec un électricien.
ou créer un compte pour participer

Par cece1313

avatar - cece1313
Ouvrier
Message(s) : 169
07/08/2018 à 18h10
07/08/2018 à 18h10
Ensuite, après avoir fait les modifications dites par Carminas, il faudra surement relever l'abonnement ( 15 ou 20A par phase, soit un abonnement de 9 ou 12kw triphasé)
A voir avec votre électricien et Enedis.

edit: dans un de vos messages vous dites que Enedis refuse d'augmenter la puissance?, ça peut compliquer l'affaire... parce que 10A par phase c'est vraiment peu..
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
07/08/2018 à 19h39
07/08/2018 à 19h39
On ne comprend pas bien s'ils refusent d'augmenter la puissance pour passer à un 45A ou 60A mono où s'ils refusent également une petite augmentation de puissance en tri à 15 ou 20A, ce qui serait sans doute plus faisable techniquement.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par gui03

avatar - gui03
Petit nouveau
Message(s) : 7
09/08/2018 à 10h15
09/08/2018 à 10h15
Bonjour, Notre abonnement est de 6kv et EDF refuse d’augmenter la puissance au motif que la colonne électrique montante est vétuste.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
09/08/2018 à 10h29
09/08/2018 à 10h29
C'est sûr qu'avec 10A par phase (2300W) vous avez sacrément intérêt à bien répartir la puissance sur les 3 phases, en particulier les gros consommateurs, en tenant compte de leur usage possible ou non en simultané.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : le+bo

Visiteurs non identifiés : 96