Bonjour, Une propriété dans ma famille est assez particulière du point de vue électrique. Il y a 2 maisons sur le terrain avec un compteur EDF commun. La maison la plus récente est équipée d'un disjoncteur actaris 500 mA réglé sur 15A qui est distinct du compteur EDF avec son disjoncteur qui est lui situé à plusieurs dizaines de mètres. Cela saute assez facilement dans la maison récente (four et plaque) par atteinte de la limite de 15A, aucun souci sur le différentiel 30 mA. Ma question est donc puis-je régler ce disjoncteur à 30A sachant que pour l'ensemble de la propriété nous avons un abonnement de 6 kVA et que l'autre maison peut très bien être inoccupée ? Si nous dépassons avec trop de conso sur les 2 maisons le disjoncteur edf devrait couper. Ma principale crainte concerne la section de câble d'arrivée dans la maison récente. De combien doit-elle être pour passer à 30A ? Merci pour vos retours
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
16/07/2019 à 23h23
16/07/2019 à 23h23
Bonsoir

Il faudrait connaitre la longueur des liaison entre le disjoncteur EDF, les maisons, ce disjoncteur privatif pour pouvoir vous répondre

Un petit schéma avec les emplacements des différents éléments évoqués (maisons, disjoncteurs, câbles) et les distances associées serait utiles