Bricoleur du Dimanche

relier les neutres en commun avec un peigne

Par nenuphare

avatar - nenuphare
Petit nouveau
Message(s) : 7
07/08/2018 à 11h42
07/08/2018 à 11h42
Bonjour a tous J'entreprends la rénovation de mon vieux tableau électrique à fusible. La puissance de mon installation est de 9 kVA. J'ai identifié grâce à la méthode de Carminas l'appairage phase/neutre pour la plupart des circuits. Cependant il me reste 6 neutres non identifiable. J'ai bien compris que : Ces 6 phases doivent être sous le même interrupteur différentiel. Ce sera un interrupteur différentiel 30mA 40A. Les circuits doivent avoir une puissance < 1 kW, Mon nouveau tableau précablé Legrand ne comprend pas de bornier de neutres ( il n'a que des peignes) Comment puis je relier ces 6 neutres ensemble ? merci de vos retours en cette chaude journée Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
07/08/2018 à 12h02
07/08/2018 à 12h02
Bonjour

Il suffit d'ajouter un bornier de neutre

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par nenuphare

avatar - nenuphare
Petit nouveau
Message(s) : 7
07/08/2018 à 12h34
07/08/2018 à 12h34
Merci du retour Carminas Je tire un fil à partir du neutre du dernier interrupteur différentiel jusqu’à mon bornier de neutre. C'est bien ça ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
07/08/2018 à 13h25
07/08/2018 à 13h25
Oui avec la même section que l'arrivée de neutre (sans doute du 10²)

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par nenuphare

avatar - nenuphare
Petit nouveau
Message(s) : 7
08/08/2018 à 19h44
08/08/2018 à 19h44
Rebonjour J'ai une nouvelle question Sourire Je compte donc poser un nouveau tableau quelques centimètre plus loin l'ancien Puis je conserver la mise a la terre existante comme vous les voyez ci joint . C'est à dire la laisser comme cela sans la relier au nouveau tableau? Bonne soirée A+

Images jointes :

IMG_20180808_192317-min.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
08/08/2018 à 21h08
08/08/2018 à 21h08
Les circuits des 2 tableaux doivent être reliés à la même terre.

Donc soit vous interconnectez les terres des 2 tableaux, soit vous ramenez les terres de tous les circuits dans le même tableau.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par nenuphare

avatar - nenuphare
Petit nouveau
Message(s) : 7
27/04/2019 à 12h44
27/04/2019 à 12h44
Bonjour Ca y'est je suis en train de me lancer Sourire Je galère pour relier le dernier disjoncteur différentiel a mon bornier de neutre. Tout est relié par peigne et je ne vois pas d'emplacement pour caser le moindre fil de 10 Une petite photo devrait être plus parlante Excellente journée a vous

Images jointes :

IMG_20190427_123930.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/04/2019 à 13h47
27/04/2019 à 13h47
salut
cette liaison de neutre doit se faire OBLIGATOIREMENT en SORTIE de l'inter diff. d'où sont reprises les phases
sinon cela va sauter sans arrêt

neutre à reprendre sur le peigne neutre des disjoncteurs ou sont mises les phases qui correspondent à ces neutres,
derrière le peigne le 10 mm² passe tranquille.

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
27/04/2019 à 13h49
27/04/2019 à 13h49
Bonjour

Utilisez un cordon de repiquage du type de celui ci que vous mettrez sur la borne de neutre de droite du différentiel et à la place du peigne avec lequel vous alimenterez le bornier :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31632-cordons-de-repiquage-pour-bornes-a-vis/cordon-de-repiquage-neutre-pour-appareils-bornes-a-vis-section-10mm2-longueur-270mm

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
27/04/2019 à 13h50
27/04/2019 à 13h50
Salut

les3c19 a écrit :


derrière le peigne le 10 mm² passe tranquille.



Ce sont des disjoncteurs à connexion auto, pas la place de mettre autre chose que le peigne

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
27/04/2019 à 13h53
27/04/2019 à 13h53
Ou sinon un cordon comme celui-ci en coupant l'extrémité, en utilisant la partie phase et en le mettant sur le disjoncteur à l'extrème droite, près avoir décalé à gauche le peigne de phase et coupé les 2 peignes
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31601-cordon-de-repiquage-a-connexion-auto/cordon-de-repiquage-entre-2-rangees-de-disjoncteur-1pn-a-connexion-automatique-section-2x10mm2

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
28/04/2019 à 07h02
28/04/2019 à 07h02
hello


C'est le défaut du système choisi par legrand, pas moyen de se repiquer directement en filaire en amont des protections auto/auto contrairement au système hager (qui a lui aussi des failles).

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred

Visiteurs non identifiés : 110