Bricoleur du Dimanche

remplacement interrupteur

Par e4c5

avatar - e4c5
Petit nouveau
Message(s) : 4
17/07/2019 à 12h38
17/07/2019 à 12h38
bonjour, Voici ce qui m'arrive : je remplace cet interrupteur Legrand Neptune très vieux auquel étaient reliés trois fils. première question : pourquoi trois fils pour commander une lampe ? seconde question : le P signifie-t-il bien phase ? troisième question : comment relier ces trois fils sur ce nouvel interrupteur ? Un grand merci pour vos réponses ! Olivier

Images jointes :

legrand neptune.jpg legrand neuf.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
17/07/2019 à 13h21
17/07/2019 à 13h21
Bonjour

Si les 3 fils étaient sur les 3 bornes différentes, c'est que c'est un montage en va et vient :
- 1 phase (ou un retour lampe)
- 2 navettes

Mettre le fil qui était sur P sur la borne rouge L
Mettre les 2 autres fils dans chacune des bornes blanches

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Tazmania

avatar - Tazmania
Architecte
Message(s) : 1504
17/07/2019 à 13h23
17/07/2019 à 13h23
bonjour,
3 fils car vous avez surement un va et vient.
sur le nouveau le "L" rouge correspond au "P" de l'ancien.
donc la phase sur le rouge et les deux autres sur les plots restants sans ordre précis.
cordialement

c'est foutu ? Pensez "Repair café" on ne sait jamais !
ou créer un compte pour participer

Par e4c5

avatar - e4c5
Petit nouveau
Message(s) : 4
17/07/2019 à 14h13
17/07/2019 à 14h13
Aïe ! J'ai branché le fil orange qui était sur P sur le L, le bleu sur une borne blanche, le rouge sur l'autre borne blanche et en actionnant l'interrupteur le disjoncteur a sauté.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
17/07/2019 à 16h14
17/07/2019 à 16h14
Bonjour

Vous etes certain que les 3 fils étaient raccordés avant sur l'interrupteur ?

Essayez sans raccorder le bleu

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par e4c5

avatar - e4c5
Petit nouveau
Message(s) : 4
17/07/2019 à 16h23
17/07/2019 à 16h23
Oui certain Chaque fil sur une borne différente
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9343
17/07/2019 à 18h10
17/07/2019 à 18h10
Votre ancienne inter c'est un classique ou à voyant ?

Car si c'est un va et vient classique avec les 3 fils habituels cela ne devra jamais faire un court-circuit.

Faites quand même le test sans le bleu

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19303
17/07/2019 à 20h37
17/07/2019 à 20h37
salut
Je plussoie vigoureusement !
si cela fait court circuit maintenant et pas avant c'est que le bleu n’était pas branché sur l'inter
ou alors il y a eu modification du câblage dans une boite en même temps que le remplacement de ce va et vient

le neptune en photo est un va et vient
ou créer un compte pour participer

Par e4c5

avatar - e4c5
Petit nouveau
Message(s) : 4
18/07/2019 à 10h12
18/07/2019 à 10h12
Bonjour Merci beaucoup pour votre aide. Mais j'ai fini par faire venir un électricien, qui a tout remis en ordre, à grand renfort de tests depuis le tableau électrique... Bien sûr c'était complètement en dehors de mes compétences ! Olivier
ou créer un compte pour participer