Bonjour, J'ai un viel interrupteur témoin que j'ai voulu remplacer, pensant la tâche simple. Mais j'ai démonté un peu vite (sans prendre de photo de ce que je démontais). J'ai mon nouvel interrupteur témoin (avec sa notice), 4 fils qui arrivent sur l'emplacement de l'interrupteur, et les tensions entre les différents fils. Voici les tensions mesurées entre chaque fil du mur (voir photo) : 1-2 = 175 V 1-3 = 0 1-4 = 0 2-3 = 220 2-4 = 175 V 3-4 = 0 V Mais j'ai essayé plusieurs branchements qui me paraissaient logiques et à chaque fois je fais tout disjoncter. Si quelqu'un peut m'éclairer... Merci d'avance et bon dimanche à ceux qui me liront aujourd'hui.

Images jointes :

Ancien interrupteur 1.jpg interrupteur nouveau.jpg Prise existante.jpg Schéma du nouvel interrupteur.jpg Ancien interrupteur 2.jpg

Flavien
Bricoleur très amateur...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2255
01/09/2019 à 17h07
01/09/2019 à 17h07
Bonjour
mettre les deux fils bleus avec un noir du témoins dans un domino ou wago
le fil repéré 2 (phase ) sur la borne rouge L de l'inter
l''autre fil rouge repéré 1(retour lampe) en semble avec l'autre noir du voyant dans la borne 1 de l'inter
@+
ou créer un compte pour participer

Par Flavien31

avatar - Flavien31
Petit nouveau
Message(s) : 7
01/09/2019 à 18h36
01/09/2019 à 18h36
Bonsoir, merci de la réponse. Ce fut rapide, précis et facile. Tout fonctionne ! Bonne fin de week end,