Bricoleur du Dimanche

Remplacer 1gros conducteur par 2 plus petits

Par rocuv

avatar - rocuv
Apprenti bricoleur
Message(s) : 41
22/06/2012 à 13h07
22/06/2012 à 13h07
Bonjour,

Pour vous est-il possible de remplacer un fil de 16 mm² par 2 de 10 mm² en parallèle?
Je m'explique: j'ai récupéré gratuitement du câble de terre de 10 mm² (200m!!) et selon mes calculs j'ai besoin de 16 mm² par endroits. selon moi il n'y a pas de contre-indication à faire ça (au contraire on doit réduire le risque de détérioration: les 2 câbles ne se coupent pas en même temps et l'échauffement).
Merci pour vos avis.

amicalement,
Adrien
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/06/2012 à 13h22
22/06/2012 à 13h22
Salut

Et bien Non tu peux pas ..

Cela revient à dire à l'inverse de ce que tu dis , que si l'un des 2 fils se déconnecte le fil restant devra supporter la puissance demandée !! Donc Non ..Une alim Mono 2 conducteurs dans la section appropriée
ou créer un compte pour participer

Par rocuv

avatar - rocuv
Apprenti bricoleur
Message(s) : 41
22/06/2012 à 13h29
22/06/2012 à 13h29
Merci de ta réponse.
Effectivement si un des deux se déconnecte ça ne suffit plus, mais logiquement il n'est
pas sensé se déconnecté plus que s'il n'y a qu'un seul gros fil.
Donc dans l'hypothèse où le circuit n'est pas détérioré ça fonctionne pareil je pense?!

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
22/06/2012 à 13h48
22/06/2012 à 13h48
Bonjour
Un seul câble par serrage sur la terre, donc hors norme et même avec un collecteur ,un doit être à la bonne section
Et quels sont tes calculs, le fil de terre doit être au mini à la section des fils phase et neutre mais pas obligatoirement au dessus , la terre générale en 25mm² de la barrette de coupure au collecteur (bornier) en mini 16mm²
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par rocuv

avatar - rocuv
Apprenti bricoleur
Message(s) : 41
22/06/2012 à 13h56
22/06/2012 à 13h56
Triste
ok, tant pis alors je ferais autrement. Mais je trouve ça bizarre et dommage.
J'ai même un peu de mal à comprendre les normes des fois.

Merci beaucoup pour ta réponse en tout cas les3c19.
Bon Weekend.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
22/06/2012 à 15h18
22/06/2012 à 15h18
rocuv a écrit :

Triste
ok, tant pis alors je ferais autrement. Mais je trouve ça bizarre et dommage.
J'ai même un peu de mal à comprendre les normes des fois.

Merci beaucoup pour ta réponse en tout cas les3c19.
Bon Weekend.


Re
Tu peux te servir de ce câble pour la LEP (Liaison Équipotentielle Principale)
ou créer un compte pour participer

Par fabnini

avatar - fabnini
Contremaître
Message(s) : 431
22/06/2012 à 16h43
22/06/2012 à 16h43
salut,

pour ce qui est de la mise en parallèle de 2 conducteur dans le but d'en doubler la section :

comme dit plus haut, si un des conducteur se déconnecte ou est coupé, il y a encore du courant mais un seul des conducteur ( donc trop faible ) supporte la charge.

les problème viens surtout du fait que justement, en cas de panne il y a encore du courant. donc aucun moyen de se rendre compte qu'un des conducteurs est déconnecté. le conducteur restant va s’échauffer jusqu’à un possible incendie.

en ayant un seul conducteur, certes rien ne l’empêche de ce déconnecter. mais on s'en rendra compte rapidement par le fait qu'il n'y aura plus de courant.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
22/06/2012 à 16h54
22/06/2012 à 16h54
Salut a tous
Ben alors dans l'industrie quand on a 8 câbles par phase, comment ça se passe!
et oui j'ai fait des grosses installations ou on avait 8 câbles alu de 300mm² chacun par phase 4 câbles de même section pour le neutre et 2 câbles de 300mm² alu pour la liaison équipotentielle et la terre générale était en 35mm² cuivre, jusqu'au transfo!
On est en industrie c'est une autre chanson!!!
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10079
22/06/2012 à 18h06
22/06/2012 à 18h06
Salutatous

les3c19 a écrit :

Salut a tous
Ben alors dans l'industrie quand on a 8 câbles par phase, comment ça se passe!
et oui j'ai fait des grosses installations ou on avait 8 câbles alu de 300mm² chacun par phase 4 câbles de même section pour le neutre et 2 câbles de 300mm² alu pour la liaison équipotentielle et la terre générale était en 35mm² cuivre, jusqu'au transfo!
On est en industrie c'est une autre chanson!!!




ben oui, comme tu dis.........;


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9394
22/06/2012 à 19h01
22/06/2012 à 19h01
Bonsoir

Sur ce genre d'installation, il y a une visite de maintenance régulière.

Pas en locaux d'habitation.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19331
22/06/2012 à 19h16
22/06/2012 à 19h16
Carminas a écrit :

Bonsoir

Sur ce genre d'installation, il y a une visite de maintenance régulière.

Pas en locaux d'habitation.

@+


Salut
Ce n'est pas une obligation , il y a un contrôle par un organisme agrée, mais je peux assurer que personne ne contrôle les câbles , rare sont les installations ou l'on resserre simplement les cosses à la clé dynamométrique.
perso je n'ai jamais vu un câble même de 10 mm² se couper ni même se desserrer.
je n'ai que deux fois un contrôle des serrages et je la clé ne faisait pas un dixième de tour.
Comme déjà dit l'industrie c'est un autre monde en électricité.
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
22/06/2012 à 19h31
22/06/2012 à 19h31
Avé tout le monde,

chez EUREUDEUFEU, nous pouvons avoir en distribution des transfos
allant jusqu'à 1000kva.
Dans ce cas, les normes demandent de quadrupler les liaisons du transfos.
Mais comme dit les13c19, on fait du sertissage et des connectiques
bloqué avec la vissage à choc et clef dynamo.

Par contre, on fait aucun contrôle, plus le temps.

Du coup, quand celà crame, bonjour les dégâts.

Pour le domestique, il faut éviter que celà crame,
donc pas de doublage.

Bonnes vacances mon Roland.

Grand sourire
de section
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/06/2012 à 21h53
22/06/2012 à 21h53
Salut,

Ben oui Piwi a raison de revenir au sujet Je plussoie vigoureusement ! ... Rocuv a un problème d'installation domestique...Enfin je crois !! Euh ! Euh !
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/06/2012 à 10h09
23/06/2012 à 10h09
Bonjour.
Je l'ai déjà fait, en brasant les deux câbles dans une même cosse après avoir formé les brins.
Dans ma période industrielle, la qualité des connexions, encore plus dans la mise en parallèle, était soignée. J'ai eu cependant un cas (et un seul en 23 ans) de connexion qui a "foiré" au fil du temps (c'était de l'alu, difficulté supplémentaire) : plusieurs mois de bagarre entre assurances...
Raisonnablement, je pense que le brasage des deux conducteurs (pas seulement à l'étain, qui fond à plus basse température) peut être correct. Quand à envisager le coupure d'un des deux câbles, là je pense qu'on touche à l'imparable... Mouais...
A noter qu'en cas de mise en parallèle, la norme prévoit un déclassement.
Salut.
ou créer un compte pour participer

Par rocuv

avatar - rocuv
Apprenti bricoleur
Message(s) : 41
24/06/2012 à 16h18
24/06/2012 à 16h18
Citation :

Re
Tu peux te servir de ce câble pour la LEP (Liaison Équipotentielle Principale)


Il faudra que je me renseigne un peu plus pour la LEP de mon installation alors, c'est vrai que c'est là qu'on passe le plus de câble. Pour relier le piquet de terre au compteur il n'y a pas très long et je crois que ça ne vaut pas la peine de prendre le risque de doubler mon câble (même si j'ai tendance à être un peu de l'avis de GrainDsel, si j'avais mis une cosse et étamé les câbles dans la cosse je crois que ça aurait tenu).
Et même si je n'ai pas à faire passer le consuel, c'est toujours mieux d'être au maximum dans les normes en cas de revente.
A+.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 22