Bricoleur du Dimanche

Remplacer ancien télérupteur - page 2

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
18/04/2018 à 14h49
18/04/2018 à 14h49
Bonjour,
je loue une maison qui doit dater des années 1980 et le télérupteur d'une lampe de couloir n'est plus fonctionnel.
voici le télérupteur
https://framapic.org/Ta2EZhoawpCd/w8y2pyvExq0z.jpg
https://framapic.org/Yv3Go81XaMGP/elnBt8HVsjwr.jpg

le télérupteur relie trois bouton poussoir et une ampoule.
est-ce que ce modèle, chez Legrand, pourrait le remplacer ?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/telerupteur-unipolaire-legrand-10-a-e70823#&xtmc=telerupteur&xtcr=2

merci,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
20/04/2018 à 11h33
20/04/2018 à 11h33
salut
le modèle que je t'ai mis en photo est compatible 3 et 4 fils
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
20/04/2018 à 11h34
20/04/2018 à 11h34
les3c19 a écrit :

salut
non, le télérupteur legrand 49120 n'est pas compatible au câblage en trois fils de l'ancien télérupteur, neutre commun BP / lampes
cette série ne se monte que sur les câblages en 4 fils: phase au BP



Bonjour

En parcourant ce fil, je pense que cette réponse est erronée, et que ce TELERUPTEUR 49120 est utilisable.

D'ailleurs, cela est mentionné dans la notice LEGRAND (sans toutefois qu'il en donne le câblage).
Le schéma et gravure étant cohérent avec le montage 4 fils.

S'agissant d'un télérupteur, le câblage interne est très simple (par comparaison à celui d'une minuterie), et l'on voit très bien les deux circuits
- PH et LAMPE (le contact)
- N et POUSS (la bobine)

En conséquence, il suffit de le raccorder comme l'ancien , cad
- Le fil LAMPE sur LAMPE,
- Le fil POUSSOIR sur POUSSOIR
- Le fil PHASE , sur les 2 bornes ( PH et N )

PS je conseillerais d'y associer une petite étiquette mentionnant :"Montage spécifique 3 fils" afin d'en informer tout nouvel intervenant.

Cordialement


ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
20/04/2018 à 12h09
20/04/2018 à 12h09
Bonjour,
Vous trouverez ce type de télérupteur finder ici
voir schéma réalisé avec les couleurs de votre installation actuelle
@+

Images jointes :

télérupteur câblage trois fils.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
20/04/2018 à 12h14
20/04/2018 à 12h14
castor a écrit :



Bonjour

En parcourant ce fil, je pense que cette réponse est erronée, et que ce TELERUPTEUR 49120 est utilisable.

D'ailleurs, cela est mentionné dans la notice LEGRAND (sans toutefois qu'il en donne le câblage).
Le schéma et gravure étant cohérent avec le montage 4 fils.

S'agissant d'un télérupteur, le câblage interne est très simple (par comparaison à celui d'une minuterie), et l'on voit très bien les deux circuits
- PH et LAMPE (le contact)
- N et POUSS (la bobine)

En conséquence, il suffit de le raccorder comme l'ancien , cad
- Le fil LAMPE sur LAMPE,
- Le fil POUSSOIR sur POUSSOIR
- Le fil PHASE , sur les 2 bornes ( PH et N )

PS je conseillerais d'y associer une petite étiquette mentionnant :"Montage spécifique 3 fils" afin d'en informer tout nouvel intervenant.

Cordialement



salut
désolé ceci par expérience
le télérupteur 49120 n'est compatible que pour le 4 fils
l'installation existante est une trois fils (voir photo du câblage sur l'ancien)
jamais on a pu faire fonctionner ce 49120 sur les installations trois fil,
ce n'est pas un simple télérupteur mais un électronique et silencieux
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10075
20/04/2018 à 12h57
20/04/2018 à 12h57
hello



la notice dit bien que cela va pour le 3 et le 4 fils, seulement, le visuel sur la notice est différent de celle de la photo de LM


http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/292389-03.pdf


j'a effectivement souvenir de discussions où le montage 3 fils ne fonctionnait pas, legrand a donc du modifier le produit



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 34