salut
non, le télérupteur legrand 49120 n'est pas compatible au câblage en trois fils de l'ancien télérupteur, neutre commun BP / lampes
cette série ne se monte que sur les câblages en 4 fils: phase au BP
Bonjour
En parcourant ce fil, je pense que cette réponse est erronée, et que ce TELERUPTEUR 49120 est utilisable.
D'ailleurs, cela est mentionné dans la notice LEGRAND (sans toutefois qu'il en donne le câblage).
Le schéma et gravure étant cohérent avec le montage 4 fils.
S'agissant d'un télérupteur, le câblage interne est très simple (par comparaison à celui d'une minuterie), et l'on voit très bien les deux circuits
- PH et LAMPE (le contact)
- N et POUSS (la bobine)
En conséquence, il suffit de le raccorder comme l'ancien , cad
- Le fil LAMPE sur LAMPE,
- Le fil POUSSOIR sur POUSSOIR
- Le fil PHASE , sur les 2 bornes ( PH et N )
PS je conseillerais d'y associer une petite étiquette mentionnant :"Montage spécifique 3 fils" afin d'en informer tout nouvel intervenant.
Cordialement
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 34