salut non, le télérupteur legrand 49120 n'est pas compatible au câblage en trois fils de l'ancien télérupteur, neutre commun BP / lampes cette série ne se monte que sur les câblages en 4 fils: phase au BP
Bonjour et merci du retour, je suis désolé je suis trop novice pour tout saisir, peut on aller dans les détails ? dans la photo https://framapic.org/Yv3Go81XaMGP/elnBt8HVsjwr.jpg quel est le code couleur ? Vert : le commun des BP ? de la basse tension ? bleu : le neutre ? jaune : la phase qui va à la lampe ?
et pour un nouveau télérupteur, si je comprends bien, je suis contraint de mettre la phase au BP ?
en fait ce qu'il me manque comme info c'est pourquoi le legrand 49120 ne convient pas, et du coup, quels sont les critères du télérupteur que je dois choisir ?
salut il y a 2 sortes de câblage sur les télérupteurs et minuteries le type 3 fils neutre au BP le type 4 fils phase au BP ton installation est de type 3 fils le télérupteur legrand n'est pas compatible 3 fils il ne fonctionne pas sur ce type de câblage