Rénovation tableau tri

avatar - pascalhernandez
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
08/08/2018 à 13h16
08/08/2018 à 13h16
Bonjour, et merci à ceux qui me liront.
Je veux sécuriser avec des 30ma une installation en tri .
J'ai mis 3 parafoudres et 3 ID type A alimentés par une phase chacun depuis la distribution EDF.
Le neutre EDF arrive sur l'un des parafoudre et j'ai ponté les 2 autres.
Les parafoudres sont pontés avec les ID en phase et neutre.
A la sortie de chaque ID je connecte une phase de l'ancienne installation,ces 3 phases alimentent un disjoncteur Tetra en tête de l'ancienne installation.
A la sortie de chaque ID je connecte un neutre que je relie au bornier neutre de l'ancienne installation.
A la mise sous tension je n'ai qu'un seul ID qui tienne,dès que j'enclenche un deuxième ID ils sautent.
Sauriez vous me dire pourquoi ?
Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
08/08/2018 à 14h03
08/08/2018 à 14h03
Bonjour

Vous ne pouvez pas mettre un bornier de neutre commun aux 3 ID.

Il faut appairer phase et neutre de chaque circuits.

S'il y a des neutre que vous ne pouvez pas appairer, il faut mettre les circuits concernés derrière un ID tetra


Pourquoi ne pas avoir pris un seul parafoudre tri ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - pascalhernandez
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
08/08/2018 à 14h24
08/08/2018 à 14h24
Je ne savais pas qu'un parafoudre tri existe.
Je dois donc maintenant alimenter chaque circuit ,un à un, en phase et neutre depuis chaque I D?
Merci de votre réponse, çà fait plaisir,
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
08/08/2018 à 14h30
08/08/2018 à 14h30
Oui c'est cela

Vous inspirer de ceci avec sur la dernière rangée des circuits mono non appairables


Images jointes :

Tableau N.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - pascalhernandez
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
08/08/2018 à 16h00
08/08/2018 à 16h00
D'accord j'ai compris pour les neutres en sortie d'ID.
J'ai encore une petite question.
Est-ce que je peux alimenter en tri une cuisinière à induction avec un câble 5G1,5 et 3 phases, chacune issue d'un disjoncteur 16A,et donc un neutre commun en sortie de ces disjoncteurs ?
Merci,
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
08/08/2018 à 16h13
08/08/2018 à 16h13
Non il faut obligatoirement un interrupteur différentiel 30mA tetra type A, comme dans mon schéma sinon cela sautera

La norme demande également :
- une section minimale 5G2,5²
- un disjoncteur tetra 20A maxi

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - pascalhernandez
Apprenti bricoleur
Message(s) : 37
08/08/2018 à 16h27
08/08/2018 à 16h27
Merci beaucoup,
merci pour tout,
ou créer un compte pour participer